    По умолчанию твердотельное реле Zg33-380b - проблема

    купил в филиале овена ттр Zg33-380в. трёхфазное 90-480ас / 80а.
    для проверки программы решил подключить реле нагрузив на него обычную накальную лампочку 15ватт / 220в.
    подключил лампочку и питание согласно схеме на рисунке. управление ещё не было подключено. подал 220 вольт - выбило автомат защиты, кз а1-а2, обрыв с1-с2, лампочка целая. воткнул лампочку в розетку - горит как настоящая лампочка. вопрос - брак реле или его нельзя так подключать, хотя никакого криминала в схеме нет.

  2. #2

    По умолчанию

    укажите пожалуйста полную маркировку твердотельного реле!
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 23.04.2009 в 15:21.

  3. #3

    По умолчанию ттр Zg33

    Цитата Сообщение от сергей бондаренко Посмотреть сообщение
    укажите пожалуйста полную маркировку твердотельного реле!
    всё что на нём написано.
    Zg33-380b
    Output:90-400vac 80a
    3 Phase Solid State Relay
    что-то первый рисунок не прошёл, высылаю снова схему моего подключения этого реле.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg qq.jpg (35.6 Кб, Просмотров: 84)

  4. #4

    По умолчанию

    могу сказать следующее:
    1. вы купили твердотельное реле хоть и дилера но не наше. т.е. вы купили реле другого производителя, наши реле реализуются по торговой маркой Kippribor.
    2. подключение по приведенной вами схеме допускается, более того последовательное включение силовых цепей наоборот повышает надежность работы реле, во всяком случае это справедливо для реле Kippribor, справедливо ли это для указанной вами модели Zg33 неизвестного нам производителя сказать не можем.
    3. учитывайте так же еще тот факт что у трехфазных твердотельных реле многих зарубежных производителей в целях снижения стоимости самого реле одна из фаз нерегулируемая, т.е. замкнута накоротко перемычкой. такое например можно наблюдать у реле серий Tsr и пр.
    4. так же при экспериментах учитывайте что ток ламп накаливания в момент включения (подачи напряжения) больше номинального в 10...15 раз и постепенно снижается до номинального в течении первой секунды работы, поскольку сопротивление не разогретой спирали значительно меньше нежели в рабочем режиме. т.е. для лампы накаливания необходимо выбирать твердотельное реле с запасом по мощности не менее чем в 15 раз. но в вашем случае конечно (с лампой 15вт и реле на 80а это неактуально).
    5. помните что твердотельное реле это не пускатель а полупроводниковое реле и оно не может выдерживать токи короткого замыкания (даже кратковременные). твердотельное реле может лишь выдерживать кратковременные (в пределах одного полупериода напряжения) скачки нагрузки, т.е. импульсные перегрузки не более 10-ти кратной величины от номинального тока.

    поэтому в вашем случае, когда нагрузка низка и не о каких перегрузках речь не идет, скорее всего реле было бракованное.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Бондаренко Посмотреть сообщение
    могу сказать следующее:
    1. вы купили твердотельное реле хоть и дилера но не наше. т.е. вы купили реле другого производителя, наши реле реализуются по торговой маркой Kippribor.
    2. подключение по приведенной вами схеме допускается, более того последовательное включение силовых цепей наоборот повышает надежность работы реле, во всяком случае это справедливо для реле Kippribor, справедливо ли это для указанной вами модели Zg33 неизвестного нам производителя сказать не можем.
    3. учитывайте так же еще тот факт что у трехфазных твердотельных реле многих зарубежных производителей в целях снижения стоимости самого реле одна из фаз нерегулируемая, т.е. замкнута накоротко перемычкой. такое например можно наблюдать у реле серий Tsr и пр.
    4. так же при экспериментах учитывайте что ток ламп накаливания в момент включения (подачи напряжения) больше номинального в 10...15 раз и постепенно снижается до номинального в течении первой секунды работы, поскольку сопротивление не разогретой спирали значительно меньше нежели в рабочем режиме. т.е. для лампы накаливания необходимо выбирать твердотельное реле с запасом по мощности не менее чем в 15 раз. но в вашем случае конечно (с лампой 15вт и реле на 80а это неактуально).
    5. помните что твердотельное реле это не пускатель а полупроводниковое реле и оно не может выдерживать токи короткого замыкания (даже кратковременные). твердотельное реле может лишь выдерживать кратковременные (в пределах одного полупериода напряжения) скачки нагрузки, т.е. импульсные перегрузки не более 10-ти кратной величины от номинального тока.

    поэтому в вашем случае, когда нагрузка низка и не о каких перегрузках речь не идет, скорее всего реле было бракованное.
    Хорошо. Всё понятно. Поговорю с продавцом реле. У меня вопрос - почему мои графические файлы не открываются? Может я их как-то неправильно отправляю?

  6. #6

    По умолчанию

    а если не секрет подскажите где вы приобретали эти реле?
    да действительно файлы не открывались, теперь нормально открываются.
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 27.04.2009 в 13:59.

  7. #7
    samrazvey
    Гость

    По умолчанию твердотельное реле Zg33 380b проблема

    чаще всего твердотельные реле коммутируют более мощные реле или соленоиды и. при "мгновенном" отключении твердотельника, индуктивные токи в нагрузке вызывают очень большие обратные напряжения. реле подгорает. так что варистор, как минимум, необходим.