Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: опрос мва8

  1. #1

    Question опрос мва8

    Доброго времени суток!
    Есть необходимость написать прогу для работы с МВА8,пока ищё не приступил к кодингу,пытаюсь разабрать алгоритм.
    Возник вопрос по поводу логике опроса,а именно примерный алгоритм.
    Используя протокол "Овен" ,как можно организовать опрос прибора поконально?Имеется библиотека(dll),среда Delphi 6.

  2. #2

    По умолчанию

    ну а вопрос-то, собственно, в чем? работа производится по схеме: запрос-ответ, формируете пакет с запросом, посылаете его в сеть, и читаете ответ. описание протокола есть на сайте.

  3. #3

    По умолчанию

    так и предпологал.

  4. #4

    По умолчанию

    у меня вот другой вопрос к уважаемым господам разработчикам. есть мва8. у него 4 входа настроены на сухой контакт и 4 на напряжение 0..1 в. прибор пока находится на стадии тестирования. к одному из входов, настроенных на сухой контакт подключен ключ. при разомкнутом состоянии ключа прибор определяет состояние входа как 1, при замкнутом, как 2. это так и должно быть?

  5. #5

    По умолчанию

    смотрите описание значения параметра. для дискретных входов значение от 1 до 4

  6. #6

    По умолчанию

    общая схема работы с библиотекой такая:

    OpenPort(...);

    // чтение и запись. функция зависит от параметра. см. tags.txt
    ReadIEEE32(...);
    WriteIEEE32(...);


    ClosePort();

    никаких пакетов вручную составлять и разбирать не нужно.

  7. #7

    По умолчанию

    андрей, я наверное чего-то не понимаю. по моим представлениям сухой контакт может иметь два состояния: замкнуто и разомкнуто. это не так?

    дмитрий, не все пользуются библиотекой.

    ps господа, прошу прощения за то, что ваши имена написаны с маленькой буквы - ваш замечательный движок игнорирует капс
    pps а какое сопротивление у каналов МВА8?

    ppps с первым вопросом вроде разобрался:

    0 - разомкнуты оба датчика
    1 - разомкнут первый, второй замкнут
    2 - разомкнут второй, первый замкнут
    3 - оба замкнуты

    Но вопрос у меня в другом. При изменении состояния одного датчика из 0 в 1 и наоборот (второго датчика нету вообще, вместо него висит резистор в 75 Ом) состояние канала меняется с 1 на 2 и наоброт. Разве оно не должно меняться из 1 в 3 (или из 0 в 2)?
    Последний раз редактировалось light_finder; 12.05.2009 в 17:23.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от light_finder Посмотреть сообщение
    дмитрий, не все пользуются библиотекой.
    Не все умеют читать. Ну и что?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Егоренков Посмотреть сообщение
    Не все умеют читать. Ну и что?
    а то, что вот это неверно:
    Цитата Сообщение от дмитрий егоренков Посмотреть сообщение
    никаких пакетов вручную составлять и разбирать не нужно.
    ps Вы бы лучше помогли, чем философию распускать
    Последний раз редактировалось light_finder; 12.05.2009 в 17:06.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от николаев андрей Посмотреть сообщение
    смотрите описание значения параметра. для дискретных входов значение от 1 до 4
    а где можно обнаружить описание значения параметра rEAd для датчика типа "сухой контакт"?
    Последний раз редактировалось light_finder; 13.05.2009 в 15:24.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •