Есть ли возможность перезагрузить ТМР151 через сеть?
-
Пользователь
нет, такого параметра у него нет.
а Вам для чего? часто требуется перезагружать прибор?
-
опишу ситуацию вцелом
Есть трм151 к которому подключен датчик давления, заслонка и датчик положения заслонки. на основании давления 151-й управляет заслонкой.
В некоторые моменты времени и пока по неизвестным причинам прибор перестает управлять заслонкой, при этом ни выдает никакой ошибки, продолжает получать данные по давлению и эти данные читаются через сеть.
Если перезагрузить прибор с лицевой панели, то он востанавливает свою работоспособность и некоторое время продолжает исправно работать.
Время через которое прибор перестает управлять заслонкой всегда разное, может несколько часов пройти а может и сутки.
Вот и возникла идея при подении давления с помошью программы дистанционно перезагрузить прибор.
Последний раз редактировалось BaJlenoK; 22.05.2009 в 11:11.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума