    По умолчанию ТРМ 151-03

    Только веником не бейте

    Необходимо заменить буржуйский регулятор DICON PRS-96.
    Присмотрел ТРМ 151-03. Читаю документацию и как обычно.... про цифровые входы ничего не написано. Их там вообще нет?
    Нам надо чтобы на регуляторе были вход аналоговый (он есть); входы цифровые: Пуск, Стоп (в документации не встретил); выходы: Закрыть, Открыть, Сигнал рассогласования привышает допуск (рассогласования не встретил); Аналоговый выход: измеряемого значения (тоже не нашёл).
    Я как понимаю на него можно повесить модули цифрового ввода и аналогового выхода. У нас программаторов 5. Могут ли они быть все мастерами по отношению к блокам DI и AQ?

  2. #2

    Thumbs up

    Действительно прибор не имеет цифровых входов для запуска, остановки регулирования.
    Подключение модуля МВА так же не сможет помочь, так как в приборе не заложена возможность запуска\остановки регулирования, кроме как с помощью специальной команды. Получить её от МВА8 нельзя - только от ПК.
    К тому же такова топология сети, что в ней может быть только один мастер. Но при этом есть режим прослушивания сети.
    Более подробно можно уточнить при обращении в техподдержку:
    trm151@owen.ru

  3. #3
    незарегистрированный
    Гость

    Cool Спасибо

    Спасибо. В тех поддержку обращаться не буду, т.к. у нас должен быть запуск от S5-115U.