Господа, я уже спрашивал где-то тут, но к сожалению у вас поиск тут не работает должным образом, поэтому приходится заново создавать тему. Интересует следующий вопрос: соответствие каналов A и B и линий интерфейса RS-485. Что из них TxD, а что RxD?
Господа, я уже спрашивал где-то тут, но к сожалению у вас поиск тут не работает должным образом, поэтому приходится заново создавать тему. Интересует следующий вопрос: соответствие каналов A и B и линий интерфейса RS-485. Что из них TxD, а что RxD?
обе поищите описание 485 интерфейса
у сименса, випы и чп лензе наоборот.
При подключении ПЛК к частотникам Atv31 , Atv 71
также приходится подключать A к B , B к A. Хорошо , что
подключение согласно инструкций не приводит к выгоранию интерфейса . Но время на осознание таких
казусов , к сожалению, теряется.
Последний раз редактировалось Евгений_Томск; 03.06.2009 в 19:27.
Ага, ясно, то есть для подключения сети к разъему RS-485 мне надо подать на 1ый контакт линию А, на 5ый землю, на 6ой - линию В, а вот наверное вопрос глупый, но что подавать на остальные шесть контактов? В распиновке разъема RS-485 эти контакты обозначены как NC, NC = Not Connected?
нет, мне надо подключить два контакта сети Rs-485 (а и в) к девятипиновому разъему Rs-485, именно 485, а не 232. Если кому-то это интересно, хочу подключить эти два контакта к модулю RIO680 CPC600 фирмы Fastwell. У этого модуля есть специальный порт для подключения RS-485.