Тема: ПЛК 100 ТРМ212 СП270

  1. #1

    Exclamation ПЛК 100 ТРМ212 СП270

    Проблема в следующем:
    К ПЛК100 подключены два ТРМ212 (протокол OWEN) по RS485 и текущие значения отображается на панели. Все работает отлично. НО после отключения одной ТРМ отображается последнее опрошенное значение. Требуется, чтобы при отключении (обрыве связи) показания были либо «0», а лучше error.
    Заранее приношу извинения, проект сейчас не могу приложить, но исходя из данной проблемы этого, и не требуется.

  2. #2

    По умолчанию

    Открываем PLC_Configuration.pdf на диске с ПЛК смотрим в модуле Owen Master каналы Status и Last Adress
    В программе по появлению ошибки по адресу соотв. ТРМ сбрасывайте в 0 его показания.