Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 19 из 19

Тема: ТРМ251 Сигнализация о завершении программы

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2016
    Адрес
    г. Ревда Свердловская обл.
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игоррь Посмотреть сообщение
    Как вариант не параллельно, а вместо. Но это ИМХО, так как не знаю схемы ТРМ. Просто если будет устойчивое срабатывание, то можете и вернуть свечение штатного светодиода (если критично) взяв питание на него уже с силовой стороны оптопары.
    Цитата Сообщение от Aldonin2007
    А транзисторный ключ не пробовали "прицепить"?
    Спасибо за подсказки. Буду пробовать!
    С уважением Константин

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2016
    Адрес
    г. Ревда Свердловская обл.
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Попробовал подключить оптопару вместо светодиода, не работает. Может быть применить фотодиод который будет принимать сигнал родного светодиода?
    Может быть у кого то есть идеи?!?

  3. #13

    По умолчанию

    Так удалось кому нибудь реализовать схему световой и звуковой сигнализации об окончании программы? Может можно как-то использовать что по окончании программы на выходах нет ни каких сигналов?

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KonstantinKV Посмотреть сообщение
    Так удалось кому нибудь реализовать схему световой и звуковой сигнализации об окончании программы? Может можно как-то использовать что по окончании программы на выходах нет ни каких сигналов?
    Подобные проблемы решал программным путем. Посмотрите в разделе "Наши проекты" Специализированное ПО АРМ ТО. ТРМ251 там задействован.
    ПО позволяет реализовать как световую так и звуковую сигнализацию.
    С уважением Николай Митюхин

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Могу модернизировать ТРМ251 - сделать срабатывание реле сигнализации при окончании программы. Вопросы прошу в личку.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    259

    По умолчанию

    Как-то анонсировали в группе "Вконтакте", что выпустят новую прошивку, для реализации сигнализация о завершении программы.

  7. #17

    По умолчанию

    Прошло 4 года. Вопрос всё ещё актуален. Выпустили ли новую прошивку?
    Блин, с дуру купил этот ТРМ251, а потом понял, что в том же DELTA DT3 серии это уже из коробки реализовано. На сигнальные выходы можно задать 19 возможных триггеров. В том числе и на окончание программы.
    Так и не выпустили новую прошивку?
    Писал в тех-поддержку. Пока ответов нет.

  8. #18

    По умолчанию

    Здравствуйте! Кто-нибудь решил проблему сигнализации при окончании программы "END" программными методами? Как вариант думаю, что нужно опрашивать значение параметра r.St ТРМ251 через RS485 по протоколу ModBus-RTU, например ардуинкой+модуль преобразователя и если параметр r.St=3 (Программа технолога завершена) то включить реле. Будет работать такая схема? Поделитесь пожалуйста, вашим мнением.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Graffline Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Кто-нибудь решил проблему сигнализации при окончании программы "END" программными методами? Как вариант думаю, что нужно опрашивать значение параметра r.St ТРМ251 через RS485 по протоколу ModBus-RTU, например ардуинкой+модуль преобразователя и если параметр r.St=3 (Программа технолога завершена) то включить реле. Будет работать такая схема? Поделитесь пожалуйста, вашим мнением.
    Контроль параметра r.St программным путем для ТРМ251 никогда не был проблемой. Проблема состояла в том, как программно СБРОСИТЬ признак End - окончания программы технолога. Как выражался один из коллег: "Надо было подойти к прибору и тыкнуть ему в морду".
    Вопрос, как использовать информацию о завершении программы технолога, решается. Предложения были.