Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Твердотельное реле

  1. #1

    По умолчанию Твердотельное реле

    Существует такая проблема: недостаточный входной сигнал (4..5В) блока управления симистора (используются три однофазных силовых блока СБ-60,напряжение питания блока управления симистора должно состовлять - 5...30В. ). Сигнал осуществляется от ТРМ 101. По паспорту выходной сигнал составляет +6В. При 100% мощности электронагревательной цепи, выходной сигнал падает до 4...5В, при этом скачит напряжение нагрузки.
    Проводился эксперемент- от батарейки 9В, подавал питание к блоку управления симисторов, при этом все приходило в норму. Отсюда следует, что наверное недостаточный сигнал питания блока управления. Подскажите пожалуйста, как можно повысить выходной сигнал прибора?

  2. #2

    По умолчанию

    1. может быть у блоков СБ слишком малое входное сопротивление, и они просто "садят" источник питания прибора? У прибора ТРМ максимальная нагрузочная способность небольшая -50мА.Проверьте выходное напряжение на приборе без подключения цепей блока симисторов. И по паспортным данным выходной сигнал прибора 4...6В, потому если он даже 4В это будет в пределах нормы. В таких ситуациях, когда работоспособность на грани желательно конечно заранее проверять схему.
    2. Усилить выход прибора конечно можно если есть блок питания или напряжение в шкафу управления более высого уровня, например применив промежуточное твердотельное реле (ТТР) для постоянного тока, например ТТР KIPPRIBOR модели HD1025DD. В данном случае сигнал с выхода прибора подать на твердотельное реле а через выход твердотельного реле запитать цепь управления силового блока СБ. Получится усилитель сигнала управления на базе твердотельного реле. Само твердотельное реле можно установить на радиатор силового блока, наверняка ему там место найдется.
    3. Либо использовать блок питания +обычное реле промежуточное, но это конечно уже ненадежное звено в цепочке регулирования, и срывает весь смысл использования бесконтактной коммутации.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 19.12.2016 в 12:37.

  3. #3

    По умолчанию

    Roman839 поднял действительно важную тему - напряжение на выходе T приборов ОВЕН слишком низкое. И его может не хватить для включения ряда приборов (например, под большим сомнением симисторные модули КОНТРАВТ и Рэлсиб).
    Предлагаю разработчикам ОВЕНа подумать над возможностью повысить напряжение на выходе до 8-10 Вольт.

    И еще. Раз уж вы начали активно продвигать твердотельные реле, то стоит также сделать приборы с выходом T более доступными. Например? заказали ТРМ101 с T выходом - срок изготовления неделя (еще нормально), ТРМ210 - месяц!
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. На сколько я понял использование промежуточного твердотельного реле ТТР KIPPRIBOR модели HD1025DD3, не только повысит сигнал, но и вовсе заменит блоки управления СБ. Тогда как правильно в этом случае поключить в схему промежуточное реле?
    А если установить дополнительный блок питание и промежуточное реле, то лучше какие использовать?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
    И еще. Раз уж вы начали активно продвигать твердотельные реле, то стоит также сделать приборы с выходом T более доступными. Например? заказали ТРМ101 с T выходом - срок изготовления неделя (еще нормально), ТРМ210 - месяц!
    Господа, а тут все зависит от вас. Модификация становится заказной тогда, когда на нее нет достаточного спроса и когда ее приходится производить время от времени. Запускать производство раз в полгода и потом полгода хранить это на складе в нынешних экономических реалиях разорительно.
    Будете покупать приборы с выходом Т регулярно, они будут регулярно производиться))))

  6. #6

    По умолчанию

    здравствуйте! меня заинтересовали твердотельные реле. подскажите, пожалуйста, кто их у вас покупал, хотелось бы с ними связаться и узнать их мнение о реле. спасибо!

  7. #7

    По умолчанию

    ну как минимум можно посмотреть на форуме сообщения участников и понять по их вопросам кто уже покупал ттр.
    указание клиентов как минимум некорректно по отношению к самим клиентам, вам не кажется...

  8. #8

    По умолчанию

    Время от времени (при перебоях с поставками тадиционноиспользуемых твердотелок) используем оборудование Kippribor, наши заказчики пока не жаловались.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bmsnk Посмотреть сообщение
    Время от времени (при перебоях с поставками тадиционноиспользуемых твердотелок) используем оборудование Kippribor, наши заказчики пока не жаловались.
    А с чем связано то что используете только при перебоях в поставках иных реле: скидки по продукции другого бренда, иной форм-фактор реле или что-то еще?