Ребята меня запарил МДВВ с прош 1.05, в кодесис проге всё работает но исполнение в мдвв нету, что за ерунда
Ребята меня запарил МДВВ с прош 1.05, в кодесис проге всё работает но исполнение в мдвв нету, что за ерунда
мало информации даете...
PLC 100
Binary VERSION 2.03.0
Need Target version 2.02
по протоколу Овен мдвв нет исполнения
вот этот примерчик
Привет Серёга.
Вот лови програмулину для считывания входов МДВВ (торгет 2.02.3 контроллер ПЛК100-24Р-М) адрес МДВВ 48 (насколько я помню) и протокол ОВЕН остальное по умолчанию. После запуска программы на МДВВ должен мигать RS485, а при замыкании входов МДВВ из под Кодесис-а должно быть видно что перемкнуто.
ЗЫ у меня это кусок рабочей программы на ПЛК который работает с МДВВ версии 1.05 уже где-то полтора года.
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
Ну раз входа видит нормально значит и выхода должны работать.
У меня нет для экспериментов МДВВ ver 1.05 но должно работать.
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
Странно, что не видно тут представителей официальной части форума :-(ну если накосячено, ну хотя бы в личку отписались бы)
Всё таки за помощью обратился Ваш клиент и время у всех чего то да стоит (а потрачено его не мало)!!!
Что выяснилось: при посылке команд открытия/закрытия в «плк-конфигуратьён» не возникают ошибки «ласт еррор» всегда равно 0 (протокол ОВЕН). В предыдущие разы пытались работать с протоколом МодБас-РТУ - тоже как то не удачно.
А теперь вопросы:
1. МДВВ версии 1.05 в принципе может включать и выключать свои выхода по команде с RS485?
2. На каком протоколе есть возможность управлять выходами МДВВ версии 1.05?
3. Если привезти МДВВ версии 1.05 в представительство ОВЕН в Москве, сколько потребуется времени для смены прошивки? И куда именно привозить?
P. S. с огромным уважением к техпотдержке ОВЕН. Спасибо Sergey_pr за помощь :-(обратился не от хорошей жизни). В приложении подправления прога с досветкой для koval.sergey.
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
28 сентября 2007г. ver. 1.07
1. Параметр «R.OE» изменен с float32 на float24 (протокол ОВЕН).
незнаю правда где он всплыл толи в 1.05 толи в 1.06