    Доброе время суток!

    Делаю сейчас удаленный мониторинг нескольких систем которые включают TРM133, и возникло некоторое недопонимание. В документации натолкнулся на фразу, которую можно понять как требование полностью деактивировать систему (idle = on) перед сменой параметров. Так ли это? Можно "на ходу" менять например уставки температур, или все же надо сначала все "погасить"?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Переводить систему в неактивный режим необходимо (рекомендуем) только при изменении параметров выходных устройств (например, переход от дискретного управления КРЗ к аналоговому), при редактировании точек графиков, при изменении типов датчиков (чтобы не выходить в аварию), поскольку при изменении этих параметров выходные элементы могут срабатывать нежелательным образом. Остальные параметры (уставки температуры, время) редактируются в процессе работы "безболезненно".
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Я пробовал менять на ТРМ133-02 почти все параметры через удаленный доступ. В матбасе управление из визуализации КоДеСис даже устойчивее чем через штатный конфигуратор, на котором к стати связь подвисает. Кроме изменения состояния вых устройств, все можно менять без перехода в стоп.

  4. #4

    По умолчанию

    Изменять фактически в ТРМ133 можно, но не рекомендуется (касается параметров папки ИМ, тип датчика, график), поскольку может привести к нежелательным срабатываниям выходных устройств. Что касается ТРМ133М-02 - нового контроллера, то в нем часть параметров будет закрыта для редактирования в не Останов. Рабочие параметры (уставки, время) будут редактироваться.
    Последний раз редактировалось Фадеева Надежда; 16.07.2009 в 13:31.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  5. #5

    По умолчанию

    Кстати, о времени.... Первый образец (новый, только что купленный) попавший ко мне на рабочий стол за первые сутки продемонстрировал отставание часов примерно на 6 секунд. Что показалось малость многовато...

  6. #6

    По умолчанию

    Для приборов такого класса это нормально. Сами понимаете, что установка высокоточных часов значительно увеличит стоимость прибора.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фадеева Надежда Посмотреть сообщение
    Для приборов такого класса это нормально. Сами понимаете, что установка высокоточных часов значительно увеличит стоимость прибора.
    Ну не так уж значительно. Применяли у себя Maxim/Dallas DS3232, если мне память не изменяет - отпускная цена поставщика в Штатах порядка 2.7 USD на опте (1к+), в Москве не так давно покупали оптом в районе 170 рублей когда приперло. Очень удобный чип с упакованным в SOIC корпус термокомпенсированным кристаллом. И это уже порядка минуты в год погрешности - подходит вполне для "поставил и забыл". И на фоне текущей отпускной цены прибора не кажется так уж значительным - можно было бы опцией сделать часики с TCXO для тех, кому действительно надо.

    Это не единственный вариант, просто пожалуй самый простой и надежный, без большого напряжения ума разработчиков.