  1. #1

    Arrow

    Цитата Сообщение от Sersh64 Посмотреть сообщение
    Подскажите возможен ли выход из строя тиристров и буст2, при условии: нагрузка "Звезда без нейтрали" (нагревательные элементы) 170А, тиристоры 143-500-10. DIP переключатели: управление по числу полупериодов, скорость 1000-1200%, звезда с нейтралью , амплитуда 0,5А. DIP1 -ON это местное или удаленное, в инструкции не совсем понятно.
    1. В любом случае, я не рекомендую вам включать БУСТ2 "неправильно". Если вы это сделаете, вы сделаете на свой страх и риск, я не возьму на себя ответсвенность за то, что в результате следующих моих советов прибор может выйти из строя.
    2. По идее, ничего с БУСТ2 случиться не может - если он из-за чего и выйдет из строя, то только из-за того, что у него на какой-нибудь клемме окажется "неправильный" потенциал, значительно превышающий рабочее напряжение на этой клемме.
    3. Но вот правильно работать он не будет. Грубо говоря, в схеме "звезда без нейтрали", ток течёт из фазы в фазу, а для этого надо открывать одновременно тиристоры в обеих фазах одновременно. А он будет открывать только один, так как будет "думать", что это звезда с нейтралью (т.е. ток должен течь из фазы в нейтраль).
    4. "Удалённое" управление - это когда вы на соответствующие клеммы прибора подаёте управляющее воздействие. "Местное" - это когда вы для управления крутите потенциометр на самом приборе.

    Суммируя вышесказанное: если вы выберете неправильный режим работы, то ток либо совсем не будет течь в такой схеме, либо регулирование будет осуществляться неправильно - зависит от схемы. Я рекомендую вам не пытаться понять, "что произойдёт, если...", а озвучить задачу, которую вы хотите решить, тогда, возможно, мы сумеем вам помочь.

  2. #2

    По умолчанию

    Пробовал ставить БУСТ-2 вместо БУСТ решая проблему http://owen.ru/forum/showthread.php?t=9834 но схема Б.2 (звезда с нейтралью + симисторы) сразу открывает симисторы и один даже вылетел. Симисторы ТС161-160 , фаза подключена на резьбу, нагрузка на косичку (на БУСТ работало, но там управлние осуществлялось таким образом - с у.электрода шел сигнал на 9 (А1.1) , относительно электрода косичка на 10 (А1.2 на импульсном трансе по схеме стоит точка). Сгоревший симистор не оставил возможности для творческого поиска и экспериментов. Думал в схеме Б.2 ставить перемычку ДС1 - IG1, Управляющий подключить на +IG1 и убрать мычку +IG1 - L1. Соответственно сделать для каждой фазы.
    Может кто подключал ТС161-160 к БУСТ-2 поделитесь плиз схемой чтобы не гадать на квадрантах.

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Здесь уже задавали вопрос по использовании БУСТ в качестве трехфазного управляемого выпрямителя. Уж очень он напрашивается на эту роль. Эта проблема только програмная? Или сама схема прибора не позволяет его использование в качестве выпрямителя?
    Прокомментируйте пожалуйста. Спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    Алгоритм синхронизации не поддерживает такого рода нагрузку. Планируем реализовать подобный алгоритм на основе БУСТ2

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пугачев Андрей Посмотреть сообщение
    Алгоритм синхронизации не поддерживает такого рода нагрузку. Планируем реализовать подобный алгоритм на основе БУСТ2
    Тоесть БУСТ2 можно смело использовать в качестве управляемого трехфазного выпрямителя, подключая катоды тиристоров в одну точку? Правильно я вас понял?

  6. #6

    По умолчанию

    Здравсвуйте
    Возможно ли использовать буст2 после понижающего трансформатора на напряжение 50 В

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем_кмз Посмотреть сообщение
    Здравсвуйте
    Возможно ли использовать буст2 после понижающего трансформатора на напряжение 50 В
    Нет, нельзя.

  8. #8

    По умолчанию

    Вопрос
    Регулируется по первичке трехфазный трансформатор 380/50 первичка соединена звездой вторичка тоже звездой нагрузка будет гибкий индуктор 240 мм на две фазы ток 1400 А подскажите пожайлуста какую выбрать схему соединения и куда подключить контакт N
    Спасибо

  9. #9

    По умолчанию

    Регулировать нужно по первичке, схема соответственно звезда, а нейтраль на соответсвующую клемму прибора

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    19.03.2011
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста будет ли работать БУСТ-2 с тиристорами Т143-500
    по схеме Б5 из инструкции по експлуатации. Заранее благодарен.