Страница 21 из 24 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 234

Тема: БУСТ2. Блок управления симисторами и тиристорами

  1. #201

    По умолчанию

    Купили буст2 подключили по схеме разомкнутый треугольник (тиристоры). При включении на ручном управлении (метод управления – фазовый) между 30-40% нагрузки происходит скачкообразное включение и выключении (на видео видно) до 30% и после 40% регулировка идет плавная. Включение нагрузки через трансформатор. Должен ли быть такой режим работы?

    На облаке есть видео более понятно
    https://drive.google.com/drive/folde...WxXODFPWkx3NDg

  2. #202

    По умолчанию

    Хотел бы услышать ваши комментарии. Хотим подключить Буст-2 к тиристорам 1000В, 2000А для плавного пуска двигателя. Ток управления тиристором 200мА.

  3. #203

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wladislaw Посмотреть сообщение
    Хотел бы услышать ваши комментарии. Хотим подключить Буст-2 к тиристорам 1000В, 2000А для плавного пуска двигателя. Ток управления тиристором 200мА.
    Достаточно распространенное использование БУСТа. Если никаких "нестандартностей" не предполагается, то все должно работать.
    Принцип управления нагрузкой - фазовый.
    3 DIP-переключатель в OFF - тогда на 100% двигатель выйдет через 4-5 сек. после запуска БУСТа в работу.
    компания ОВЕН

    Менеджер по продукту "Датчики температуры"

  4. #204

    По умолчанию

    Доброе время суток.
    Приобрели Ваш прибор все вроде бы ничего но как всегда в бочке мёда ложка дегтя.
    1. Не стандартный сигнал от трансформаторов тока по чему не 0- 5А
    2. Не стандартный вход цепей блокировки
    Но самое главное не соответствие тех документации и прибора, при снятии блокированного сигнала идёт задержка на выход на заданную мощность равная времени звукового сигнала, ЗАЧЕМ это и моему об этом но де не сказано.

  5. #205

    По умолчанию

    Добрый день.
    Приобрели блок но когда стали разбираться оказалось что при снятии сигнала блокировки есть задержка на время звукового сигнала что не соответствует инструкции, в сервисе только руками разводят. Что делать чтобы избавится от этой задержки очень неудобно если управлять повторяющимся короткими цыклами такими как в аппарате точечной сварки.
    Помогите пожалуйста.

  6. #206

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тарас Шулчтьеа Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Приобрели блок но когда стали разбираться оказалось что при снятии сигнала блокировки есть задержка на время звукового сигнала что не соответствует инструкции, в сервисе только руками разводят. Что делать чтобы избавится от этой задержки очень неудобно если управлять повторяющимся короткими цыклами такими как в аппарате точечной сварки.
    Помогите пожалуйста.
    Здравствуйте.
    В каком положении находится DIP 3? В "Off"?
    компания ОВЕН

    Менеджер по продукту "Датчики температуры"

  7. #207

    По умолчанию

    Дип 3 в положении включено далее цитата из инструкции по эксплуатации.

    3 DIP-переключателя определяет максимальную скорость
    изменения выходной величины. В состоянии «ON» – «1000…1200% от шкалы выходного
    сигнала в 1 сек»


    Так же там написано: 3.2.1.5 Сигнал «блокировка» запрещает запуск формирователя импульсов. При его
    снятии произойдет плавный выход на заданный уровень мощности со скоростью, задаваемой
    положением переключателя DIP3.

  8. #208

    По умолчанию

    Да, верно.
    Дело в том, что вход блокировки не совсем подходит для остановок регулирования, в которых критично время вплоть до долей секунды. Он для этого недостаточно быстродейственен.
    Вы же управляете Бустом с помощью аналогового сигнала? Какой прибор его передает?

    Для такого режима (например, для закрытия тиристоров на время, а затем быстрого их открытия на заданный угол) необходимо использовать вход управления. То есть, если Вы подадите на вход 0 В, БУСТ не будет открывать тиристоры, а после подачи на него 10 В он откроет их на 100% спустя 1-2 периода синусоиды фазы.
    компания ОВЕН

    Менеджер по продукту "Датчики температуры"

  9. #209

    По умолчанию

    Вообще то страшно не корректно коммутировать аналоговый сигнал. Задатчиком является потенциометр а источником 0-10в. преобразователь частоты и по чему об этом нигде не упоминается.
    Сей час юрист готовит притензионное письмо о не соответствии изделия заявленным производителем параметрам.

  10. #210

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тарас Шулчтьеа Посмотреть сообщение
    Вообще то страшно не корректно коммутировать аналоговый сигнал. Задатчиком является потенциометр а источником 0-10в. преобразователь частоты и по чему об этом нигде не упоминается.
    Сей час юрист готовит притензионное письмо о не соответствии изделия заявленным производителем параметрам.
    А что такого ужасного в коммутации аналогового сигнала, если от этого зависит успех всего дела? "Теория мертва, а древо жизни пышно зеленеет" (с)
    Любой приказ, который может быть неправильно понят, понимается неправильно (с) /Армейская максима/

Страница 21 из 24 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •