    здравствуйте! собрал схему б2 звезда с нейтралью.
    симисторы тс-160 -160а, нагрузка-кварцевые лампы кгт-2200.
    и ничего!по светодиодам- все регулируется. выход "0"

  2. #2

    По умолчанию

    Спасибо! Все заработало отлично.
    остался один вопрос по перекосу фаз.
    На 60% токи по двум фазам равны с точностью до 1а (63-64А),а одна фаза 43-44А. нагрузка распределена равномерно.Даже если учитывать разброс параметров ламп кгт2200, 20А разница многовато.Будут ли влиять на эту ситуацию токовые датчики.(а то в украине с ними проблемы -долго ждать). Или они только аварийка.
    С Ув. dimitry.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimitry Посмотреть сообщение
    Спасибо! Все заработало отлично.
    остался один вопрос по перекосу фаз.
    На 60% токи по двум фазам равны с точностью до 1а (63-64А),а одна фаза 43-44А. нагрузка распределена равномерно.Даже если учитывать разброс параметров ламп кгт2200, 20А разница многовато.Будут ли влиять на эту ситуацию токовые датчики.(а то в украине с ними проблемы -долго ждать). Или они только аварийка.
    С Ув. dimitry.
    Возможно, дело в тиристорах. Можно попытаться поменять местами каналы на БУСТ2 (подключить управление по этой фазе на другой канал БУСТ2). Если дело в БУСТ2, картина изменится, т.е. БУСТ2 будет управлять уже другим ключом точно также. Если дело в тиристоре или ещё чём-то, перекос будет по-прежнему на этой фазе.

    Токовые датчики служат только для защиты от перегрузки по току.