Страница 1 из 30 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 295

Тема: Модули аналогового ввода МВ110

  1. #1

    По умолчанию Модули аналогового ввода МВ110

    В данной теме Вы можете задавать вопросы, связанные с новой линейкой модулей аналогового ввода.

    МВ110 является развитием существующей линейки модулей ввода/вывода. Новая линейка может применяться для увеличения количества входов контроллеров ПЛК ОВЕН или контроллеров других производителей, а также SCADA-систем.

    Модули ввода МВ110 обладают следующими функциональными особенностями:

    • Питание от 220В или 24В (универсальный источник питания)
    • Компактный корпус на DIN-рейку
    • Улучшенная помехоустойчивость – полное соответствие требованиям ГОСТ по электромагнитной совместимости для оборудования класса А.
    • ГАЛЬВАНИЧЕСКИ РАЗВЯЗАННЫЙ интерфейс RS485
    • ПОДДЕРЖКА РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРОТОКОЛОВ передачи данных через интерфейс RS485: ОВЕН, Modbus (RTU и ASCII), DCON
    • 2 или 8 универсальных аналоговых входов для подключения термопар, термосопротивлений, сигналов 0-5 мА, 4-20 мА, 0-1 В и др. (модификация А).
    • 8 «быстрых» аналоговых входов для подключения сигналов 4-20 мА, 0-10 В (модификация АС).
    • Вход для измерения сигналов взаимной индуктивности (модификация ВИ).
    • Съемные клеммы
    • Расширенный диапазон рабочих температур от -10 до +55 гр.
    • Бесплатная программа-конфигуратор, общая для всех моделей линейки Мх110.
    • Удобный способ восстановления заводских сетевых настроек.
    • Бесплатно предоставляются: OPC-сервер, библиотеки WIN DLL.

    На данный момент выпускаются следующие модификации:
    МВ110-224.2А




    Готовятся к выпуску модификации:

    МВ110-220(24).8АС
    МВ110-224.1ВИ
    МВ110-224.8А

    Вопросы также можно задавать по эл. адресу Мх110(собак)owen.ru
    Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 12:48.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.08.2008
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    58

    По умолчанию

    На сколько "быстрые" входа у модификации АС? Опрашиваться они будут группой?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nikita Посмотреть сообщение
    На сколько "быстрые" входа у модификации АС? Опрашиваться они будут группой?
    Минимальный период обновления данных 5 мс.
    Группой могут быть опрошены целочисленные значения на входах по протоколу Modbus. И по DCON.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.08.2008
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    Минимальный период обновления данных 5 мс.
    Группой могут быть опрошены целочисленные значения на входах по протоколу Modbus. И по DCON.
    1. Это значит, что мв110 опросит один свой вход за минимум 5 мс?
    2. А не группой - по протоколу ОВЕН я смогу опросить, скажем, только 1-ый и 8-ой входы за минимум 10 мс?
    А если я буду опрашивать все 8 входов, то ждать обновления по одному из них мне придётся 5х8 = 40 мс или же только его собственные 5 мс?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nikita Посмотреть сообщение
    1. Это значит, что мв110 опросит один свой вход за минимум 5 мс?
    2. А не группой - по протоколу ОВЕН я смогу опросить, скажем, только 1-ый и 8-ой входы за минимум 10 мс?
    А если я буду опрашивать все 8 входов, то ждать обновления по одному из них мне придётся 5х8 = 40 мс или же только его собственные 5 мс?
    Это все входы за 5 мс. Но это минимум. Реально лучше закладываться на 10 мс.

    Необходимо понимать, что опрос по rs485 происходит не мгновенно и зависит от количества приборов, длины линии связи, скорости и т.д. Реально добиться с помощью групповой команды опроса всех входов раз в 10 мс (если модуль стоит рядом с ПЛК). Если вы опрашиваете по отдельности, то 8*10=80 мс - ваше время обновления данных на мастере (ПЛК).

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.08.2008
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    58

    Thumbs up

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    Это все входы за 5 мс. Но это минимум. Реально лучше закладываться на 10 мс.


    И когда, приблизительно, ждать появления в продаже этого чуда ?

  7. #7

    По умолчанию

    А вообще состояние входов (в дискретных модулях ввода) будут так же считываться через распаковку 32 бита (в ОРС) или они всё таки будут видны сразу, Время при чтении через орс оочень большое.

  8. #8

    По умолчанию

    ? причем здесь OPC? Поменяйте его, если он тормозит.

  9. #9

    По умолчанию

    Поменяйте его, если он тормозит.
    дело то вообще не в технологии ОРС, просто у ICPiDAS считывание приличное и 32 битная маска есть то же нормально и состояние входов, но почему то на OWENE считывание входов у меня в проекте сильно тормозит при распаковке, и нет прямого тега на состояние входов, Кстати на этот вопрос мне толком никто ничего мне не ответил.

  10. #10

    По умолчанию

    Не понимаю сути проблемы. Как Вы настроите теги - так и будет работать. Есть и маска дискретных входов и доступ по одному. Вы, вероятно, используете 2-й метод. К Прибору это отношения не имеет. При подключении к ПЛК 200 транзакций в секунду влегкую.

Страница 1 из 30 12311 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •