Во-первых, знать измерительный ток важно для определения самонагрева
термометров сопротивления (см. ГОСТ Р8.625-2006 п. 6.1).
В технических данных термометров сопротивления (правда далеко не у всех) указывается максимально допустимый измерительный ток. Таким образом, для правильного выбора датчика этот ток нужно знать.
Во-вторых, если при поверке измерительной системы используется калибратор, то у него тоже есть ограничения по измерительному току.
Например, калибратор МЕТРАН может имитировать сопротивление при измерительном токе не более 1,6 мА.
Последний раз редактировалось Владимир С.; 29.07.2009 в 09:33.
Причина: грамматичесая ошибка