Показано с 1 по 3 из 3

Тема: МВА8, МВ110- измерительный ток

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #3

    По умолчанию

    Во-первых, знать измерительный ток важно для определения самонагрева
    термометров сопротивления (см. ГОСТ Р8.625-2006 п. 6.1).
    В технических данных термометров сопротивления (правда далеко не у всех) указывается максимально допустимый измерительный ток. Таким образом, для правильного выбора датчика этот ток нужно знать.
    Во-вторых, если при поверке измерительной системы используется калибратор, то у него тоже есть ограничения по измерительному току.
    Например, калибратор МЕТРАН может имитировать сопротивление при измерительном токе не более 1,6 мА.
    Последний раз редактировалось Владимир С.; 29.07.2009 в 09:33. Причина: грамматичесая ошибка