    По умолчанию дистанционное снятие аварии ТРМ133

    В ТРМ 133 - возможно снять аварию по сети с компютера?
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Как такового параметра "сброс аварии" в приборе нет. Но, например, в случае возникновения аварии вентилятора (вход С2=1) снять аварийный сигнал можно, изменив в папке Дискр.входы параметр "использование контакта...". О какой именно аварийной ситуации идет речь?
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Возможно , что бы не раздражала горящая лампа после выхода из Аварии.
    Вам надо при настройке поменять параметр" Удержание сигнала «Авария» после выхода из аварийной ситуации-AL.Hd - с ON на OFF.
    Почему то это можно сделать только вручную (т.е. не через конфигуратор).
    А вот для того, что бы система заработала после ошибки С2 (контроль вентилятора) дополнительно , необходимо нажать кнопку «ВЫХОД» - > «ВВОД», в меню выбрать –Быстрый доступ- >Дежурный режим и параметру duty присвоить значение Off. После чего, длительно нажать кнопку «ВЫХОД».