Тема: вопрос по САУ-М2

  1. #1

    Unhappy вопрос по САУ-М2

    Прибор установлен управлять глубинным насосом набирающим небольшую водонапорную башню.
    Датчик бака установлен согласно инструкции, входы датчика скважины закорочены.

    При работе нет возможности настроить нормальную работу включения/выключения данного насоса (400Вт).

    Подача воды в бак верхняя, выше уровня воды. Поверхность рябит и колышется)
    При достижении водой уровня верхнего электрода датчика, при волнении его начинает периодически захлестывать и при этом кратковременно отключается насос. Когда волна спадает, насос опять включается,
    и так с периодисностью в 0,5-2 сек... .вкл-выкл-вкл-выкл...
    Проверить нормальное функционирование прибора пока не представилось возможным из за опасения выхода насоса из строя при таком режиме работы. Прибор пока что снят и будет тестироваться.

    Не понятен алгоритм срабатывания защелки прибора обеспечивающую гистерезис работы насоса. Как проверить время переключения режимов наполнения/осушения?

    Напряжение питания в норме, просадки нет. Контрольный провод и датчики также проверены.

  2. #2

    По умолчанию

    Попробуйте уменьшить чувствительность входа (датчиков).

  3. #3

    По умолчанию

    У меня проблема с настройкой прибора такая.
    Стоят датчики в скважине и в баке, если отрегулировать чувствительность, то либо насос отключается когда уровень воды в скважине падает ниже датчиков, но в тоже время не срабатывает прибор на то, что бак уже полный. Либо наоборот если изменить чувствительность так, что будет отключаться насос при полном баке, тогда насос не отключается когда вода в скважине заканчивается и работает постоянно.
    Может кто подскажет что делать?

  4. #4

    По умолчанию

    Выход в изменении расстояния между датчиками. Можно в баке, можно в скважине, где удобнее