ТРМ138+ПД100(?)
Прочитал руководство, но не понял - можно ли реализовать на ТРМ138 такую задачу: С помощью одного ПД100 включать компрессор при одном уровне давления и выключать при другом? Если да, подскажите вкраце как это сделать.
-
Супер Модератор
Тип логики П-образная характеристика: логическое устройство включает выходное устройство при значении P(уст)-delta<P<(уст)+delta.
Либо U-обратная логика (срабатывание при выходе за границы)-в зависимости от задачи