Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ТРМ138+ПД100(?)

  1. #1

    По умолчанию ТРМ138+ПД100(?)

    Прочитал руководство, но не понял - можно ли реализовать на ТРМ138 такую задачу: С помощью одного ПД100 включать компрессор при одном уровне давления и выключать при другом? Если да, подскажите вкраце как это сделать.

  2. #2

    По умолчанию

    Тип логики П-образная характеристика: логическое устройство включает выходное устройство при значении P(уст)-delta<P<(уст)+delta.
    Либо U-обратная логика (срабатывание при выходе за границы)-в зависимости от задачи