Показано с 1 по 10 из 10

Тема: не нашёл контроллера

  1. #1

    По умолчанию не нашёл контроллера

    здравствуйте умным людям!
    может плохо искал - но овеновский аналог не нашел!
    нужен терморегулятор работающий от одного датчика тсм. при температуре -10 - 0 градусов выдает замыкание контакта первого управляющего реле - это тревога 1. при температуре +80 - +100 градусов выдает замыкание контакта второго управляющего реле - это тревога 2. а в "нормальном" режиме просто включает/выключает своим третьим управляющим контактом маленький тэн. регулируемая температура обычно лежит в диапазоне -5 - +30 градусов, дельта - от 0,0 до 1,0.
    подчеркиваю! нужно три контакта трёх выходных реле в одном корпусе и естественно от одного термодатчика!
    заранее благодарен!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    плк63..............

  3. #3
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от oleght Посмотреть сообщение
    здравствуйте умным людям!
    может плохо искал - но овеновский аналог не нашел!
    нужен терморегулятор работающий от одного датчика тсм. при температуре -10 - 0 градусов выдает замыкание контакта первого управляющего реле - это тревога 1. при температуре +80 - +100 градусов выдает замыкание контакта второго управляющего реле - это тревога 2. а в "нормальном" режиме просто включает/выключает своим третьим управляющим контактом маленький тэн. регулируемая температура обычно лежит в диапазоне -5 - +30 градусов, дельта - от 0,0 до 1,0.
    подчеркиваю! нужно три контакта трёх выходных реле в одном корпусе и естественно от одного термодатчика!
    заранее благодарен!
    А скажите пожалуйста для какой задачи Вам необходиом такое устройство?

  4. #4

    По умолчанию

    ну если не принципиально, что одновременно будет работать выход на поддержание и выход сигнализации - трм138.
    для более понятных ответов нужны более понятные вопросы...

  5. #5

    По умолчанию

    если нужен пид-регулятор, для точного поддержания температуры (в диапазоне 1гр\с), то берите трм148-р. если точность не столь важна, то подойдет трм138-р.
    функцию "тревога", можно реализовать на обоих приборах.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    А скажите пожалуйста для какой задачи Вам необходиом такое устройство?
    Задача сия военной тайны не представляет, но умышленно мною была не озвучена дабы не вводить во смущение уважаемую публику. (во грузанул!!!)

    спасибо откликнувшимся - но плк и 138, 148 трмы не подходят по стоимости и излишней функциональности. в оригинале с головой хватает возможностей трм-1, а для сигналов "тревоги" приходится применять электроконтактный манометрический термометр типа тгп.
    хотел от него избавиться но видно не получится. ещё немаловажная причина - стоимость пары трм-1 + тгп получается меньше, да и обслуживающий персонал иногда бывает неквалифицированый - а вы ему плк так он и с ума сойдёт

  7. #7

    По умолчанию

    корректный ответ можно от специалистов получить корректно задавая вопрос.

  8. #8

    По умолчанию

    дак я ж не против, тока как вопросы не задавай - если такого контроллера у овена нет - то его нет (жаль).

  9. #9

    По умолчанию

    жалко, что мы друг для друга за границей находимся - созвонились бы и решили весь вопрос (положительно или отрицательно) за 15 минут!

  10. #10

    По умолчанию

    какова степень заграничности?
    у овен есть представители в беларуси, молдавии, казахстане, украине.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •