Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 22 из 22

Тема: задача с частотниками и вентиляцией

  1. #21
    Пользователь Аватар для Роман26
    Регистрация
    30.01.2009
    Адрес
    Россия, Ставрополь
    Сообщений
    80

    По умолчанию

    я заземлил системник, подключил заземление к Ac4, к частотнику, и к оплетке кабеля (ас4<->пч) припаял заземление, сам ас4 закрыл металлическим листом, и металлическим листом закрыл кабель от пч к двигателю. и заработало!) теперь нужно подключать пч к плк100. у кого нибудь есть образец програмирования области ввода-вывода плк для Delta Vfd007l21b?
    Ремонтно-строительная компания, г.Ставрополь

  2. #22

    По умолчанию

    Скажем так что плк для подобного не нужен.
    как организовать связь с 232 портом через эзернет можно понять посетив http://www.labtam.ru/index.php?act=products&pid=17

    Практически все современные частотники, VFD не исключение, поддерживают задание скорости через многофункциональный дискретный вход, Запись в регистр, в котором хранится значение ступенчатой скорости как правило запрещена во время работы только у "тупых" частотников.

    Настраиваем частотник на управление с многофункциональных входов, и ищем параметр который определяет запуск инвертора после пропадания питания. т.е. перемычками на клемнике всегда включена команда "RUN" и скорость.

    Частотник получается всегда включен, но если записать скорость равную нолю, работать не будет, записать скорость в 30 гц. включится и будет крутить. Отключили связь, ничего не произошло как работал так и будет, передёрнет свет, запустится в на скорости которая прописана в регистре.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123