MasterSCADA и Си8
Доброго времени суток.
Не получается получить данные с Си8 в MasterSCADA
Добовляю OPC сервер, добовляю все переменные, запускаю прграмму, все переменные по нулям, на самом приборе данные есть.
OPC сервер от OWEN
Прибор Си8
Адаптер AC4, установленны драйвера USB to RS-485(определены как Com4)
P.S. Я так думаю дело в OPC сервере. т.к. подключаясь через Owen Process Manager, выбираю Com4>Адаптер AC3> Прибор Си8 и все рабоатет.
Скорость - 9600 кб/с
Бит данных - 8
четность - нет
Стоп бит - 1
-
галка "автоматический преобразователь" внизу в настройках Opc стоит?
-
Пробовал с галкой и без, не работает.
Сечас поставил Trace Mode - результат тот же, нет данных из орс сервера.
-
остается узнать последняя ли версия OPC, ну и попробовать на другой машине, возможно на этой что-то делалось с настройками com/dcom. Еще после запуска программы на исполнение можно щелкнуть в трее по значку OPC и вызвать вывод лога. Интересно что пишет OPC.
-
ничего не пишет, пусто ( версия наверное последняя, т.к. с сайта овена скачал вчера
-
сейчас будем разбираться... похоже есть какая-то ошибка
-
все работает. проверьте еще раз настройки связи, не забывая про адрес прибора. ну и если не работает, посмотрите на другой машине.
-
Да перепроверял уже все, уже и TraceMode поставил для порверки, по прежнему ничего, и на другом компе пробовал
Спасибо всем!!
Решилось заменой адаптера AC4 - на аналогичный.
Последний раз редактировалось [Ap][uTekToP]; 28.09.2009 в 16:58.
Причина: РЕШЕНО