Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 80

Тема: управление твердотельным реле

  1. #41

    По умолчанию

    А зачем нужен БКСТ ? Какой может быть ШИМ-сигнал для управления ТТР, работающим на переменном токе ? У вас какой-то несуразный набор приборов.

  2. #42
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А зачем нужен БКСТ ? Какой может быть ШИМ-сигнал для управления ТТР, работающим на переменном токе ? У вас какой-то несуразный набор приборов.
    По-моему это не он придумал, у овена ТРМ500 - ПИД-регулятор с ШИМ!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #43
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Ни в коем случае не хочется Вас обидеть, но по моему у Вас весьма смутное представления в этой области.
    1. БКСТ не предназначен для управления ТТР. Он для включения отдельных силовых тиристоров или симисторов.
    2. BDH-xx44.ZD3 управляется напряжением от 3В до 32В. Обычно используют 24В. И зачем брать 3 отдельных подобного типа, если есть 3 фазные. http://www.owen.ru/catalog/serii_ht_...ruzki/opisanie
    Ток Вашей печи Вы не указали, поэтому смотрите сами. Отдельные ТТР (возможно) удобнее в замене. Но обычно это себя не оправдывает. Усложняется управление. И проигрыш в цене.
    3. Переход через 0 вообще никоим боков Вас не должно касаться в плане управления. Это внутренние проблемы ТТР.
    4. Для управления температурой печи Вам нужна ТРМ в модификации "Выход на ТТР" Это буква "Т" в маркировке. Тогда Вам и блок питания не нужен, выход сразу даёт напряжение на включение ТТР. Или "К" - транзисторный или "Р" - релейный. Но тогда коммутировать через блок питания.
    Из простых и дешёвых можно http://www.owen.ru/catalog/trm500_pr...l_nij/10038485
    Там и выход на ттр и релейный.
    Вот как то так.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Какой может быть ШИМ-сигнал для управления ТТР, работающим на переменном токе ?
    Две минуты греем, три - не греем. Потом одну минуту греем, четыре - не греем. Представьте себе, это тоже ШИМ!

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    По-моему это не он придумал, у овена ТРМ500 - ПИД-регулятор с ШИМ!
    ПИД-регулятор с ШИМ в природе существует и не "ОВЕН" его придумал, но это не означает, что его надо тыкать во все дырки ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 31.01.2017 в 13:01.

  6. #46
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    ПИД-регулятор с ШИМ в природе существует и не "ОВЕН" его придумал, но это не означает, что его надо тыкать во все дырки ?
    Что Вы так нервничаете, кто-то правильно написал: если что-то делать без здравого смысла, то здравый смысл вскоре придёт сам и заставит всё переделать!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Беспокойства беспочвенны. RC-цепочка нужна обязательно и она уже находится внутри корпуса ТТР.
    А ничего, что RC цепочка подбирается под конкретную индуктивную нагрузку?

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Что Вы так нервничаете
    Я не нервничаю, я улыбаюсь. Чувствуешь разницу ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 31.01.2017 в 14:22.

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    А ничего, что RC цепочка подбирается под конкретную индуктивную нагрузку?
    Ха-ха-ха. Вы сможете определить индуктивность конкретной нагрузки ? Или вы на глазок индуктивность нагрузки определяете ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 31.01.2017 в 14:34.

  10. #50

    По умолчанию

    Я уже разобрался, проконсультировали изготовители ТТР)
    БКСТ легко заменяется БП24В+ТТР HD-хх25.DD3 ТТР - при этом можно управлять хоть сотней параллельных ТТР на 600А, потребление одного ТТР в пике - 35мА, самый слабый блок питания - легко выдаст 1А, вот и считайте)))
    Токи у меня большие и разные, от 20 до 600А(самое большое, что нашел с управлением по 32VDC) поэтому я сразу решил развязать силовые цепи и цепи автоматики, так что изначально задумывал схему, где силовые ТТР управляются параллельно. Самое то для печи 1,5 МВт и всего 5 зонами))))
    З.Ы. Так что овенам можно посоветовать снимать с производства БКСТ)))

Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •