Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 68 из 68

Тема: управление твердотельным реле

  1. #61

    По умолчанию

    КЗ - это просто по сути большой ток. Сейчас у меня возникла мысль - есть ли приборы, которые шунтируют ТТР при превышении тока выше заданной величины за предельно короткое время (судя по характеристикам быстрых предохранителей речь идет о наносекундах). Тогда при превышении тока выше заданной величины срабатывает шунт и ТТР разгружается. А дальше уже просто срабатывает автомат по току, который течет через шунт, а не через ТТР. Информации пока про такие приборы пока не нашел, может кто знает?

  2. #62
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    463

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FoeNicks Посмотреть сообщение
    КЗ - это просто по сути большой ток. Сейчас у меня возникла мысль - есть ли приборы, которые шунтируют ТТР при превышении тока выше заданной величины за предельно короткое время (судя по характеристикам быстрых предохранителей речь идет о наносекундах). Тогда при превышении тока выше заданной величины срабатывает шунт и ТТР разгружается. А дальше уже просто срабатывает автомат по току, который течет через шунт, а не через ТТР. Информации пока про такие приборы пока не нашел, может кто знает?
    На постоянный ток есть защитные диоды, которые работают именно по вами описанному принципу.
    http://elektronchic.ru/elektronika/zashhitnyj-diod.html

  3. #63
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    123

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FoeNicks Посмотреть сообщение
    КЗ - это просто по сути большой ток. Сейчас у меня возникла мысль - есть ли приборы, которые шунтируют ТТР при превышении тока выше заданной величины за предельно короткое время (судя по характеристикам быстрых предохранителей речь идет о наносекундах). Тогда при превышении тока выше заданной величины срабатывает шунт и ТТР разгружается. А дальше уже просто срабатывает автомат по току, который течет через шунт, а не через ТТР. Информации пока про такие приборы пока не нашел, может кто знает?
    Если бы было простое решение, то производители ТТР уже бы его применяли.

  4. #64
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    123

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    На постоянный ток есть защитные диоды, которые работают именно по вами описанному принципу.
    http://elektronchic.ru/elektronika/zashhitnyj-diod.html
    Вообще не в тему защиты от кз.

  5. #65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FoeNicks Посмотреть сообщение
    КЗ - это просто по сути большой ток. Сейчас у меня возникла мысль - есть ли приборы, которые шунтируют ТТР при превышении тока выше заданной величины за предельно короткое время (судя по характеристикам быстрых предохранителей речь идет о наносекундах). Тогда при превышении тока выше заданной величины срабатывает шунт и ТТР разгружается. А дальше уже просто срабатывает автомат по току, который течет через шунт, а не через ТТР. Информации пока про такие приборы пока не нашел, может кто знает?
    Попробуйте поискать "тиристорный привод" - в приводах встраивается защита от превышения тока, срабатывающая за 1/2 периода.
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    На постоянный ток есть защитные диоды, которые работают именно по вами описанному принципу.
    http://elektronchic.ru/elektronika/zashhitnyj-diod.html
    Схему с защитой такими диодами от КЗ не покажете?

  6. #66
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    463

    По умолчанию

    Виноват, не вник в тему.
    У меня пример для защиты от превышения напряжения.

  7. #67
    Пользователь
    Регистрация
    14.02.2015
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Поясните, надо ли на входе реле ставить резисторы ограничивающие ток, при подаче управляющего постоянного напряжения 10...27 вольт. MD-xx44.ZD3
    Заранее спасибо.

  8. #68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от romanup Посмотреть сообщение
    Поясните, надо ли на входе реле ставить резисторы ограничивающие ток, при подаче управляющего постоянного напряжения 10...27 вольт. MD-xx44.ZD3
    Заранее спасибо.
    Резистор не нужен.