Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 32

Тема: горят ттр

  1. #1

    По умолчанию горят ттр

    постоянно горят ттр . рэле включают тэны в тоннельной печи. предпологаемая причина: реле 60а, автомат защиты 40 а. при перегорании тэнов иногда происходит короткое замыкание, при этом автомат защиты отключается но и выходит из строя реле. как устранить проблему?

  2. #2

    По умолчанию

    автомат,точнее его э.м.р.,срабатывает по току к.з.при 10-ти кратном превышении номинала(40а).ттр такой перегрузки не вытерпит.посмотрите времятоковую хар-ку автомата.для зашиты полупроводниковых приборов(в вашем случае ттр) лучше использовать быстродействующие предохранители.

  3. #3

    По умолчанию

    для защиты твердотельных реле необходимо использовать полупроводниковые предохранители (быстродействующие предохранители). автоматические выключатели (какие бы они не были хорошие) неспособны защитить твердотельное реле от пробоя, поскольку ключевое значение имеет скорость нарастания тока.
    ...возможно стоит задаться вопросом поиска более качественных нагревателей...

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    обычно плавкие вставки вполне справляются, но только не автомат.

  5. #5

    По умолчанию

    Для тех, у кого такие же вопросы : В случаях, приводимых к коротким замыканиям, в линиях нагрузки возникают токи, исчисляемые несколькими тысячами ампер. Даже самое мощное ТТР не сможет устоять перед подобным разрушительным действием. Встраивать же специальные схемы, отслеживающие такие случаи и отключающие само ТТР, не предоставляется возможным из-за их сложности и высокой стоимости.
    Выход из этой ситуации — специальный быстродействующий предохранитель, предназначенный для защиты ключевых элементов изделий на основе полупроводниковых структур. В зарубежной литературе такие предохранители называются HIGH SPEED FUSE, FAST FUSE или ULTRA FAST FUSE. Обычно номинальный ток выбираемого предохранителя равен или на 20—30% выше паспортного номинального значения тока ТТР. Возможно применение предохранителя и с меньшим током, если ток нагрузки всегда будет постоянен и заведомо ниже этого значения. Одна из основных характеристик быстродействующего предохранителя — это параметр I2t (выражается в А2s), характеризующий скорость срабатывания. Чем меньше его значение, тем быстрее предохранитель разрывает цепь. Рекомендуемое значение I2t для каждого типа и номинального тока ТТР приводится в его технической документации.

    Использование этих предохранителей, на мой взгляд, экономически не оправдано. Стоимость выше чем у ттр. Проще менять ттр получается??? Можно ли защитить ттр одними плавкими предохранителями?

  6. #6

    По умолчанию

    Давайте поставим точку в этом вопросе.
    Чтобы определить способны ли обычные предохранители защитить твердотельное реле необходимо ответить на следующие вопросы:
    1. Что называется обычным предохранителем?
    2. Какова скорость сработки обычного предохранителя и меньше ли она допустимого воздействия по времени перегрузки на твердотельное реле?

    Итак, рассмотрим типы предохранителей. Существует несколько типов предохранителей наиболее распространенные из них обозначим. Маркировка типа предохранителя по международным стандартам МЭК состоит из двух символичных букв, назначение которых может варьироваться в разных стандартах но в целом имеет единый смысл. Первая буква указывает на тип защиты:
    g -защита от токов короткого замыкания,
    a -защита от токов короткого замыкания и перегрузки,
    Вторая буква указывает на скорость сработки предохранителя и по сути определяет тип защищаемого оборудования:
    L - Предохранители для защиты кабелей и распределительных устройств.
    M - Предохранители для цепей электродвигателей и отключающих устройств.
    R - Предохранители для защиты полупроводников.
    Tr - Предохранители для защиты транформаторов.

    Теперь вспомним что большинство плавких вставок которые мы используем и готовы назвать "обычным предохранителем" имеют характеристику gG/gL - т.е. предназначены для защиты линейных цепей от перегрузки и короткого замыкания. Почему именно для защиты цепей? да потому что скорость сработки их "стандартна" и они не отличаются быстротой разрыва цепи при перегрузке. Но все измеряется в цифрах.... поэтому ищем временные характеристики сработки плавкой вставки типа gL в графическом виде (легко найти в поиске) и оцениваем скорость сработки предохранителя. Нас интересует сравнение предельных характеристик твердотельного реле (а это способность выдерживать 10-ти кратную перегрузку по току в течении одного полупериода напряжения, т.е. стандартно в течении 20мсек) с характеристикой предохранителя. По время-токовой характеристике становиться понятно что предохранитель типа gL т.е. обычный предохранитель способен разорвать цепь (перегореть) при 10-ти кратной перегрузке по току только за 30мсек. А это означает что время перегорания предохранителя сравнимо и даже чуть больше допустимого времени воздействия перегрузки для твердотельного реле.
    Получается что таким "обычным" предохранителем надежно защитить твердотельное реле не представляется возможным.
    Кто-то возразит, что зачем выбирать предохранитель строго по номиналу тока нагрузки, ведь можно занизить ток предохранителя? ....Да можно и занизить но тогда можем получить перегорание такого предохранителя даже при номинальном токе нагрузки спустя несколько минут либо часов либо при очередном включении нагрузки.

    ПОЭТОМУ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАЩИТИТЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ УСТРОЙСТВО ОБЫЧНЫМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ, это рулетка в которой что сгорит раньше надо еще угадать. Нет возможности ставить быстродействующие предохранители ставьте обычные, но знайте что они будут являться защитой от КЗ ваших цепей, но никак не защитой от выгорания самого твердотельного реле.
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 06.12.2010 в 22:02.

  7. #7

    По умолчанию

    Подскажите, пожалуйста, конкретный предохранитель. А то проблема не решается. Вот дословный ответ торгующих организаций: "Предохранителей этих у нас на складе нет, цена тоже не известна, продукт специфичный, надо запрашивать производителя." Я первый в РФ этим занимаюсь!? Может заменить -эти ттр на другое что то? За ответы всем огромное спасибо!

  8. #8

    По умолчанию

    если стоит задача выкрутиться хоть как-то, то взять ттр на номинал или два выше, а предохранители обычные по номиналу нагрузки или автомат с характеристикой в (который впрочем тоже искать придётся). по характеристикам ттр и вставки/автомата можно посчитать точнее.
    но это пример российского раздолбайства, когда берут не то, что надо, а то, что проще. гарантии безопасного отключения опять же нет, просто потерь ттр будет в разы меньше.

  9. #9

    По умолчанию

    по поводу автоматов мы уже разбирали -это не решение данной задачи.
    по поводу вопроса "где купить быстродействующий предохранитель?" -ну мне кажется советовать здесь конкретную фирму будет некорректно, наберите в любом поисковике "полупроводниковый предохранитель" и найдите приемлемый вариант. это же продукция промышленного назначения и продаваться просто так в любом магазине радиодеталей собственно и не должна, вполне естественно что её возможно придется заказать а не просто прийти и купить.

  10. #10

    По умолчанию

    Интересно как Топикстартер решил в итоге свою задачу. Мы много лет занимаемся АСУ ТП. В свое время столкнулись с подобной проблемой. Из-за отсутствия на рынке доступных средств для предохранения твердотельных реле от короткого замыкания, были вынужденны разработать собственное реле.
    Сейчас уже более 5 лет для защиты цепей нагрузок от короткого замыкания используется твердотельное реле собственного производства.

    наши твердотельные реле имеют быстродействующую защиту от перегрузки и короткого замыкания (используем самовосстанавливающие ТТР). Типовое время срабатывания защиты при КЗ порядка 0,000001 сек. Как вам известно ни один High speed fuse не может гарантировать подобное время срабатывания.

    ООО "Мегат" выпускает твердотельные реле с защитой от короткого замыкания на различные токи и напряжения. Существуют модели для постоянного и переменного тока.

    при необходимости реле имеют опцию самовосстановления после снятия КЗ (выдерживают жесткое КЗ).

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •