Тема: управление твердотельным реле

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию управление твердотельным реле

    здравствуйте!

    в данный момент пишу диплом. стали интересны твердотельные реле, но никак не могу понять как ими управлять. да, я не далек, но хочу разобраться. по той информации которая есть на сайте, не догоняю - каким образом мы можем управлять током нагрузки через реле??? (элементарно где клеммы для управления)

    или я совсем далек и вообще ничего не смыслю?

  2. #2

    По умолчанию

    твердотельные реле позволяют преимущественно коммутировать (включать\отключать) нагрузку дискретно, т.е. либо полностью включено либо отключено, и в данном случае заменяют обычные электромеханические реле и контакторы. это модификации твердотельных реле с обозначением хххххzd3 и хххххza (если смотреть маркировку реле Kippribor). здесь управление включением реле осуществляется с помощью подачи напряжения.
    но есть и реле позволяющие регулировать выходное напряжение(модификации ххххххva). данные реле применяются преимущественно для управления мощностью нагревательных элементов. но управление таких реле осуществляется с помощью внешнего переменного резистора (покупается отдельно).

    в любом случае на самих реле написано куда подключается управляющие цепи а куда силовые, не ошибетесь.

  3. #3

    По умолчанию

    сергей бондаренко
    спасибо!

  4. #4

    По умолчанию

    Доброго времени.
    У мну задача такая: шкаф управления греющим кабелем управляется тупо пускателями (контакторами) от контроллера. Но при пуске греющего кабеля происходит стартовый бросок по току в два раза от номинала, что не есть хорошо для энергетиков.
    Вот решил заменить контроллер и контакторы на ТТР (токи от 50 до 125А) С помощью какого прибора мне можно применить схемку управления.
    ЗАДАЧА: Плавно разогнать кабель с задаваемым временем разгона по температуре воздуха. (Тут как правило осенью при +4С включается и гоняет весь сезон до +4С весны)

  5. #5

    По умолчанию

    Доброе время. На данный момент стоит проблема: при пуске греющего кабеля в работу возникает большой пусковой скачек (превышает в два раза рабочий) по току.
    Хочу решить эту проблему при помощи ТТР + ТРМ210. Задача стоит в том чтобы "разгонять" ток на кабель постепенно (согласно установленного времени 3, 5, 10 минут). Что посоветуете?. Наше потребеление порядка 1000 шт в год.)

  6. #6

    По умолчанию

    для решения задачи управления мощностью греющего кабеля вариант применения температурного контроллера +ттр вполне целесообразен.

    если у вас цель -регулирование температуры -то предложенный вами вариант трм210+ттр подойдет.

    если у вас первоочередная цель не плавное увеличение температуры а именно ограничение потребляемой нагревателем мощности из сети, то указанный выше вариант не подойдет, поскольку изначально ттр предназначены для решения задачи регулирования именно мощности нагрева нагревателя методом шим. а следовательно при каждом имульсе включения ттр будет проходить "пусковой" ток нагревателя. в данном случае вам необходимо использовать иной вариант, например прибор трм251(либо трм151) + бкст (либо буст) +симисторы. регулятор должен иметь возможность программного ограничения нарастания мощности для вашей задачи -потому трм210 не подойдет.

    P.s. планируется выпуск ттр со входом 4...20ма либо 0..10в (какие в первую очередь пока немогу сказать), но когда они появяться в продаже вашу задачу можно будет решить гораздо проче: трм251 (трм151) с аналоговым выходом + ттр с аналоговым входом.

  7. #7

    По умолчанию

    позвольте спросить а разве у приборов трм251(либо трм151) есть возможность программного ограничения нарастания мощности?

  8. #8

    По умолчанию

    Да в ТРМ251 есть в явном виде возможность ограничения выходной мощности, но для задачи Monstr-a если речь в продолжение его диалога, необходимо оперировать параметром "Максимальная скорость изменения выходной мощности" (параметр P.rES)

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    02.02.2011
    Адрес
    г.Апатиты, Мурманской обл.
    Сообщений
    3

    По умолчанию Управление твердотельным реле

    Купили твердотельные реле с управлением 3-32VDC (лучше б заказали с 90-250VAC) и 2ТРМ1 для управления им и теперь наш "спец" не может их подключить без применения дополнительного оборудования в виде реле или пускателя, что приведёт к абсурдности задумки. Что подскажете?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zay1973 Посмотреть сообщение
    Купили твердотельные реле с управлением 3-32VDC (лучше б заказали с 90-250VAC) и 2ТРМ1 для управления им и теперь наш "спец" не может их подключить без применения дополнительного оборудования в виде реле или пускателя, что приведёт к абсурдности задумки. Что подскажете?
    ...я так понимаю у вас прибор с релейным выходом...

    Если к каждому прибору подключается только одно, два реле то вполне можно обойтись имеющимся на борту приборов ТРМ источником питания 24В (если он не задействован для питания входных цепей датчиков). Скорее всего это ваш вариант и ничего вам не потребуется дополнительно!

    Если к прибору подключается несколько твердотельных реле то мощности встроенного источника питания может не хватить для управления реле, поэтому потребуется внешний блок питания 24В.

    В любом случае максимум что вам потребуется это источник питания 24В, можно любой даже не стабилизированный.

    А лучше изначально заказывать приборы либо с выходом под твердотельное реле (тип "Т") или бесконтактны выход (тип К, С), либо ТТР с управлением сетевым напряжением (модификация ....ZA2), либо дополнительно брать блок питания.