типовая задача подогрева гвс. проблема скорей всего в медленном кзр и неудачной настройке трм12а. помимо этого у трм12а время опроса датчика 1,5с + тепловая инерция датчика. попробуйте накладные датчики пт1000 и обновлённый трм12. нам помогло.
-
Спасибо за совет.А ВЫ по какой методике настраиваете?Я наверное испробывал все методики ссылки на которые есть на форуме,но так толком ничего и не получилось.То прибор впадает в глубокую кому,то вообще невесть что творит.у нас их два,один через неделю перестал видеть датчик,по этому и в работоспособности второго есть сомнения.при установки в 0 ти.тд и хр прибор держит температуру в диапазоне от -1.2 до 0.6 градусов от уставки.
-
метод очень уникальный называется "метод тыка" попытка както систематизировать ни к чему не привела. поэтому только экспирименты..
для гвс, с которым в основном боремся +/- 2-3 градуса совершенно нормально поэтому с вашей проблемой (-1,2/+0,6) наверно не подскажу. но могу посоветовать всё таки новый трм12, в нём есть автонастройка и в целом он пошустрее.
недавно ставили на госпитале на гвс после автонастройки держал -0,2/+0,3 гр. вполне отличный результат. датчик пт1000 накладной. кзр данфос с временем полного хода 30с.
-
еще раз огромное спасибо.в трм12а то-же есть автонастройка,и в последнем каталоге он числился новинкой с улучшенными характеристиками
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума