Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: ошибки совместной работы при подключении пд100ди к мва8

  1. #1

    По умолчанию ошибки совместной работы при подключении пд100ди к мва8

    возникла следующая проблемма:
    датчики давления пд100 4...20ма (0...10атм) подключены к модулям мва8 (не более 4х к каждому). при этом используется источник питания 24в встроенный в модуль. иногда (закономерность пока не установлена) значения начинают принимать величины либо 0.0 либо -0.3 при этом к реальному измеряемому давлению эти величины не имеют отношения. при выключении питания со всей системы, и последующим включением, показания датчиков приходят в нормальное состояние,... но не надолго(((.
    подскажите в чем может быть проблемка.
    заранее благодарен.

  2. #2

    По умолчанию

    Датчики микропроцессорные?

  3. #3

    По умолчанию

    Датчики ОВЕН-овские http://www.owen.ru/device/11000225
    Все условия их подключения соблюдены. Длинна лини не более 15м, на модулях МВА8 поставлены перемычки. Питание 4х датчиков не превышает нагрузку на блок питания модуля. Причина по прежднему не ясна.

  4. #4

    По умолчанию

    Да, микропроцессорные

  5. #5

    По умолчанию

    Хотелось бы взглянуть на схему подключения. Заземлены или не заземлены, если заземлены, то посредством кольца на корпусе или контакта #4 разъема?

  6. #6

    По умолчанию

    Не на кольце, не на контакте №4 заземления нет. А где указан этот контакт №4. В РЭ ненашёл.

  7. #7

    По умолчанию

    Как раз заземлять через разъем НЕЛЬЗЯ. Надеюсь, что датчики заземлены посредством корпуса. Все же хотелось, чтобы Вы проверили разность потенциалов между заземляющей шиной (при ее наличии) и корпусом прибора. Еще схемку соединений бы посмотреть.

  8. #8

    По умолчанию

    В данном случае было решено, что сами трубопроводы, на которых установлены датчики и будут "заземлением". схема соединений самих датчиков согласно РЭ на МВА8.
    Изображения Изображения

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо за советы Владимир
    Еще такой момент. Рядом расположен шкаф с пускателями, которые постоянно клацают в автоматическом режиме. могут ли имульсные помехи от них влиять на работу. Можно ли определить их наличие или избавится от них заочно каким либо способом.

  10. #10

    По умолчанию

    Если пускатели не на десятки киловатт и силовые линии от шкафа идут не рядом и параллельно сигнальным проводам от датчиков давления, то влияние пускателей сомнительно. Наличие их можно определить только следя за помехами в сети, либо визуально: сработал автомат - отвалился датчик.
    Если я правильно понял схему, то нагрузочное сопротивление подключено в минусовую линию питания? Полярность соблюдена: "+" - на клемму 1 разъема датчика, "-" - на клемму 2 разъема питания, клеммы 3 и GND (4) - в воздухе?
    Судя по симптомам, все же наводки пролезают в сигнальные линии датчика. Совета два: 1 - попытаться измерить уровень наводок в сигнальных линиях особенно в моменты срабатывания автоматов. 2 - использовать экранированные сигнальные провода с заземлением экранов в одной из точек цепи, например возле МВУ8.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •