Тема: умирают аналоговые выходы ?

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,256

    По умолчанию умирают аналоговые выходы ?

    плк 154-220-у-l (154, 2.03)

    на новом контроллере умерли 2 аналоговых выхода. (0-10в)

    запись во все выходы 5 (в). в онлайне в конфигурации у всех значение 5.
    тестером мерею. 5в 2.5в(?) 5в 0.7в(?)
    меняю на другое значение. нормально в конфигурации. нормально тестером выходы 1 и 3. на втором - упорно 2.5в, четвертом 0.7в

    из-за чего могут помирать аналоговые выходы ?

    Ps
    на объекте померли два а.выхода. купили новый контроллер.дома померил - все ок. на объекте поменяли. через день (не сразу) умерли два а.выхода.
    причем другие. и на них зависло по 4.0в. достает, блин.
    про прогу лучше на говорите. перепрошивал. чисто железо.

  2. #2

    По умолчанию

    аналоговые выходы не мерли... так что сказать почему - крайне сложно... отказов по выходам аналоговым я вообще не слышал...
    начал бы с объекта - что подключено к контроллеру и как. контроллер к нам -будем посмотреть.

  3. #3

    По умолчанию

    возможно было превышение по напряжению и/или отсутствовал(был мал) балластный резистор.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,256

    По умолчанию

    to Николаев А.
    Именно умерли.
    Схема подключения у Вас на почте. Какой прибор подключен - там же.
    К сожалению с понедельника в командирове, и ПЛК к Вам может задержатся.

    Напоминаю, что ВСЮ ПЯТНИЦУ пытался до Вас (конкретно) дозвонится.Более 15 звонков c 10 до 16. НИКТО НЕ ПОДНИМАЕТ ТРУБКУ.
    Примерно в обед дозвонился до одного из Ваших сотрудников из техподдержки ,обрисовал ситуацию. Он обещал что Вы сможете перезвонить в 16-00. Ни он, ни Вы не перезвонили.Пришлось самому.Ну да, это же моя проблема.


    to Филоненко Владислав
    На данном объекте может быть только недонапряжение.
    РЭ. Стр.33 Приложение Б. прим 2. Где про балластный резистор ?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,256

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от николаев андрей Посмотреть сообщение
    аналоговые выходы не мерли..
    выход 3 и выход 4
    Последний раз редактировалось Валенок; 03.02.2012 в 22:38.

  6. #6

    По умолчанию

    вот смотрю на эти рисунки и думаю? может я от жизни отстал? меряем на входе мультиметра 0-10а напряжение 200в. это новая методика такая?
    причем меряем не относительно земли (как на мультиметре нарисовано), а относительно другого входа.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 25.10.2009 в 16:00.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,256

    По умолчанию

    это все показания с рабочего выхода.

    на одной из фоток 9в, после переключения с значением 9.9в
    это те же реальные 10в.

    подскажите способ увидеть 10в на третьем выходе.
    Последний раз редактировалось Валенок; 03.02.2012 в 22:38.

  8. #8

    По умолчанию

    действительно в пятницу были несколько другие задачи, и я практически не был на рабочем месте - такое бывает.
    весь разбор полетов по почте. письмо отправил.

    вообще выгорание аналоговых выходов вещь настолько редкая, что никакой ни статистики, ни опыта здесь нет. так что ждем в ремонт.
    хотя сразу возникает вопрос: почему в проекте используется питание привода 24в переменки, при том что управление 10в, (потенциальный выход плк) постоянки, на 3 клеммах надо увязать...
    системотехники так же смотрят - будет ли работать такая схема, или постоянная подача на 0в постоянки контроллера 24в переменки будет приводить к выходу из строя выходов контроллеров.
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 26.10.2009 в 13:18.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от николаев андрей Посмотреть сообщение
    хотя сразу возникает вопрос: почему в проекте используется питание привода 24в переменки, при том что управление 10в, (потенциальный выход плк) постоянки, на 3 клеммах надо увязать...
    стандартное питание приводов клапанов.
    Цитата Сообщение от николаев андрей Посмотреть сообщение
    системотехники так же смотрят - будет ли работать такая схема, или постоянная подача на 0в постоянки контроллера 24в переменки будет приводить к выходу из стоя выходов контроллеров.
    это как?

    Во всяком случае, у меня с ПЛК63 и приводом с питанием ~24В и упр 0..10В все чудесно работает. И чегобы не работать, ибо источники питания гальванически развязаны.
    Последний раз редактировалось ASo; 26.10.2009 в 13:11.

  10. #10

    По умолчанию

    схема выходов плк150 и плк63 сильно отличаются.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •