читаю рекламу про обновленную линейку приборов овен
в рекламе - температура эксплуатации -20...+50
в руководстве по эксплуатации значительно скромней +1...+50
как это понимать ???
читаю рекламу про обновленную линейку приборов овен
в рекламе - температура эксплуатации -20...+50
в руководстве по эксплуатации значительно скромней +1...+50
как это понимать ???
ошибка в рэ . поиск рулит.
господа. ошибок в рэ у овена море! и по температуре окр. среды- ещё самая безобидная. к счастью качество приборов значительно превышает качество рэ. должно быть овен просто тренирует интеллектуальные способности потребителей.
то же нужное дело.
читаю рэ на обновленную линейку приборов овен.
овен требует, чтобы его регуляторы эксплуатировались с термометрами сопротивления тсм тсп соотвествующим требованиям гост р 8.625-2006.
похвальное требование значит конструкторы овен знают об этом госте.
но почему-то скромности овена нет предела согласно рекомендаций этого гост р 8.625-2006 измерительный ток !!!приборов!!! должен быть не выше 1ма.
но почему-то овен не указал эту важную характеристику в своих рэ на регуляторы - очевидно скромность.
можно ли догадываться, что овен привел эту характеристику к рекомендациям гост ?
в старых версиях регуляторов измерительный ток был порядка 4 ма.
хочу спросить специалистов овен, какой измерительный ток в их обновленных регуляторах ???
Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 27.10.2009 в 10:49.
а я почему то думал, что интересны данные по абсолютной погрешности измерения температуры (в данном случае). а как она достигнута - проблемы разработчика датчиков и приборов.
В паспортах на ТСМ и ТСП существует параметр !!максимальный ток!! измерения при котором, обеспечивается точность измерений термометра сопротивления.
Вот если измерительный ток выше паспортного то точность измерения не гарантируется.
Где в РЭ Овен есть такой параметр как измерительный ток ?
С чем сравнивать паспортные данные на ТСМ?
Последний раз редактировалось Николай-Z; 27.10.2009 в 07:07.
To: Николай-З
1. Увидеть температурный диапазон работы контроллеров можно в технической документации на отдельно взятое устройство, обладающее своими характеристиками. Фраза, про которую говорите Вы - рекламная брошура, в которой указывалось, что в линейке контроллеров ОВЕН есть контроллеры, которые работают и при таком температурном диапазоне - ПЛК100, ПЛК150, ПЛК154.
Любой образованный человек поймет, что не могут все изделия работать в одних температурных диапазонах, ИМХО у кого то есть дисплей, у кого то еще какие то технические ограничения.
К стати в той же брошюре представлена полная сводная таблица по всем контроллерам, где четко прописана температура работы каждого изделия.
2. Еще один фактор, который смущает: точность приборов... ток измерения... Возможно стоит указывать параметры тока в РЭ, но при условии, что прибор имеет сертификат утверждения типа средства измерения, на заявленную точность... и то, что Вы всегда сможете проверить (все методики проверки, наладки открыты) заявленную точность мне кажутся несколько странными такие вопросы.
Хотите мы будем вписывать частоту работы процессора, полное наименование АЦП и ЦАП с полным повторением их технических характеристик из датащитов???
И кто все это будет читать?
Если именно для Вас данный параметр так важен - никто скрывать его не будет - просто задайте вопрос техподдержке, и Вам обязательно ответят. Но вот эти агрессивные высказывания только подрывают Ваш же авторитет.
Адрес техподдержки: support@owen.ru
Продолжим, перейдем к конкретике
1).
Согласно Вашей рекламы 2ТРМ0, 2TРM1, ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12 сертифицированы как средства измерения.
Где в РЭ на эти приборы указан измерительный ток приборов ?
Ведь абсолютно не важно соответсвует ли измерительный ток рекомендуемым ГОСТ Р 8.625-2006, главное что-бы этот параметр был.
У большинства термометров сопротивлений представленных на рынке указан максимальный ток 5ма.
Но встречаются, где указывают значительно меньшие токи.
Среди вторичных приборов встречаются.
Указавают токи менее 0,2ma , 0,4ma , 0,6ma , 1,0ma , 2,0ma , 4,0ма
Возможно есть какая-то конкретная линейка токов.
2) Согласно Вашей рекламы конкретно эти приборы обновленная линейка имеют температурный режим эксплуатации -20...+50 градусов цельсия,
но в РЭ указан температурный диапазон +1...+50
Последний раз редактировалось Николай-Z; 27.10.2009 в 14:22.