Показано с 1 по 5 из 5

Тема: мва8+ип320+компьютер

  1. #1

    По умолчанию мва8+ип320+компьютер

    доброго дня.
    > интересует возможность контроля температуры с помощью оборудования Owen.
    > задача следующая: необходимо снимать показания с 24 термодатчиков рт100 в
    > одном цехе и 12 аналогичных в другом, отображать ее для обслуживающего
    > персонала (отображение отдельно для каждого цеха) и передавать на хранение
    > на компьютер (общий для 2-х цехов) для сбора статистики. возможно ли
    > организовать такую систему с помощью 3-х мва8(сбор показаний датчиков),
    > ип320(индикация) для 1-го цеха и 2-х мва8, ип320 для другого. не будут ли
    > конфликтовать между собой ип320? есть ли другие системы индикации?

  2. #2

    По умолчанию

    поставить мва8 и ип320 в каждом цехе можно. вот только вы хотите информацию и к пк вести...
    тут один вариант:
    ип320 будет слэйв...

  3. #3

    По умолчанию

    извините, а подробнее можно?

  4. #4

    По умолчанию

    Вам нужно, чтобы данные с МВА8 получали 2 устройства, компьютер и ИП320?
    По условиями работы RS485 в сети приборов может быть много приборов, но только один может быть мастером - инициировать обмен с другими устройствами.
    Соответственно оптимально будет на мой взгляд, если нужны и панель и ПК, чтобы ПК опрашивал все модули, и так же посылал полученные от модулей данные в панель. Но есть и минус - при отключении ПК и на панелях данные пропадут.
    Либо ставить контроллер, который по 485 будет опрашивать панель, по 232 передавать данные в панель, по Ethernet в ПК.
    Тут система совершенно не зависит от ПК.

    Ну и третий вариант - МВА и СП270.

  5. #5

    По умолчанию

    спасибо! вроде понял.