мва8+ип320+компьютер
доброго дня.
> интересует возможность контроля температуры с помощью оборудования Owen.
> задача следующая: необходимо снимать показания с 24 термодатчиков рт100 в
> одном цехе и 12 аналогичных в другом, отображать ее для обслуживающего
> персонала (отображение отдельно для каждого цеха) и передавать на хранение
> на компьютер (общий для 2-х цехов) для сбора статистики. возможно ли
> организовать такую систему с помощью 3-х мва8(сбор показаний датчиков),
> ип320(индикация) для 1-го цеха и 2-х мва8, ип320 для другого. не будут ли
> конфликтовать между собой ип320? есть ли другие системы индикации?
-
Супер Модератор
поставить мва8 и ип320 в каждом цехе можно. вот только вы хотите информацию и к пк вести...
тут один вариант:
ип320 будет слэйв...
-
извините, а подробнее можно?
-
Супер Модератор
Вам нужно, чтобы данные с МВА8 получали 2 устройства, компьютер и ИП320?
По условиями работы RS485 в сети приборов может быть много приборов, но только один может быть мастером - инициировать обмен с другими устройствами.
Соответственно оптимально будет на мой взгляд, если нужны и панель и ПК, чтобы ПК опрашивал все модули, и так же посылал полученные от модулей данные в панель. Но есть и минус - при отключении ПК и на панелях данные пропадут.
Либо ставить контроллер, который по 485 будет опрашивать панель, по 232 передавать данные в панель, по Ethernet в ПК.
Тут система совершенно не зависит от ПК.
Ну и третий вариант - МВА и СП270.
-