Проблема с прибором ТРМ251-РРР
Добрый день.Есть вопрос по трм251.На основе данного прибора собрана печь по отжигу стекла.Наблюдается следующая ситуация при выходе температуры в печи выше 450 градусов индикация на приборе исчезает и появляется надпись no dt при этом прибор продолжает щелкать выходным реле, похоже регулировать.Индикация появляется вновь,когда температура опускается ниже 450 градусов.Может существует новая версия прошивки в которой этот недочет устранен.Прибор приобретен относительно давно,просто раньше работали на температуре до 400 градусов и проблемы не было.Тип датчика термопара ТХА (-40...1200).
-
Пользователь
Уважаемая техподдержка,не молчите пожалуйста.Что может быть не так с прибором.Вышлите пожалуйста на электронный адрес
mar154@yandex.ru последнюю версию прошивки на прибор ТРМ251 и методику калибровки измерительных входов для термопар.
-
Я, конечно, не техподдержка, но попробую завтра ответить на этот вопрос.
Ошибка, кстати, не связяна с версией прошивки. И сомнительна ее связь с калибровкой (её в принципе можно найти в РЭ. п.И.3).
Было бы полезно (если вы уж готовы провести юстировку входа) проверить работу прибора с источником образцового напряжения.
-
Супер Модератор
Это неисправность конкретного прибора, направьте ,пожалуйста,прибор в ремонт.
Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 03.11.2009 в 14:24.