включения показания увеличиваются с комнатной ( 25 град) до 28 , полагаю за счет повышения температуры внутри корпуса , видимо схема термокомпенсации находится внутри . Как можно устранить такое ?
включения показания увеличиваются с комнатной ( 25 град) до 28 , полагаю за счет повышения температуры внутри корпуса , видимо схема термокомпенсации находится внутри . Как можно устранить такое ?
..........
Схема компенсации установлена там, где она может контролировать место подключения холодных концов термопары. Прибор действительно прогревается, соответственно и клеммник тоже прогревается, т.е. место подключения концов ТП тоже прогревается. Если все работает в штатном порядке устройство компенсации имеет одинаковую температуру с клеммником и измерения остаются корректными.
Максим Крец
Компания ОВЕН
Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
skype: m.krets
e-mail: tech@owen.ru
Это не надо устранять, это штатная работа прибора с компенсацией ХС.
градусов..
не знаю , насколько корректно я сделал, выставил LM334 наружу просверлив заднюю стенку , перепаяв на другую сторону платы. Результат , после получаса работы и прогрева прибора , показания уже не увеличиваются на 3 и более градусов ...
и тем самым вы убили коррекцию холодного спая.
термопары подкл. к клеммнику , т.е. холодный спай находится на клеммнике . а термодатчик находится внутри измер. прибора ,где температура выше . не совсем понимаю , по логике термоэлемент должен находиться имеенно у холодного спая ..
приборы производятся в соответствии с технологическими условиями, конструкция трм проверенна, имеются соответствующие сертификаты. каждый прибор выпускается со штампом о проведенной метрологической поверке и именно за эти приборы компания овен отвечает.
если вы считаете, что купленный вами прибор не соответствует заявленным характеристикам, т.е. не проходит по критериям качества функционирования описанным в методике поверки (она есть на сайте овен), то отправляйте его в сервисный центр для ремонта. только теперь прибор имеет "ваши доработки" и на него не распространяется гарантия.