    По умолчанию ТРМ202 c закороченными входами, после

    включения показания увеличиваются с комнатной ( 25 град) до 28 , полагаю за счет повышения температуры внутри корпуса , видимо схема термокомпенсации находится внутри . Как можно устранить такое ?

  2. #2

    По умолчанию впечатление такое , что специалисты не заходят на форум , некому ответить ...

    ..........

  3. #3

    По умолчанию

    Схема компенсации установлена там, где она может контролировать место подключения холодных концов термопары. Прибор действительно прогревается, соответственно и клеммник тоже прогревается, т.е. место подключения концов ТП тоже прогревается. Если все работает в штатном порядке устройство компенсации имеет одинаковую температуру с клеммником и измерения остаются корректными.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Это не надо устранять, это штатная работа прибора с компенсацией ХС.

  5. #5

    По умолчанию температура внутри все равно выше чем на клеммнике снаружи , вот и расхождения до 3

    градусов..

  6. #6

    По умолчанию

    не знаю , насколько корректно я сделал, выставил LM334 наружу просверлив заднюю стенку , перепаяв на другую сторону платы. Результат , после получаса работы и прогрева прибора , показания уже не увеличиваются на 3 и более градусов ...

  7. #7

    По умолчанию

    и тем самым вы убили коррекцию холодного спая.

  8. #8

    По умолчанию обьясните пож-ста почему я убил коррекцию

    термопары подкл. к клеммнику , т.е. холодный спай находится на клеммнике . а термодатчик находится внутри измер. прибора ,где температура выше . не совсем понимаю , по логике термоэлемент должен находиться имеенно у холодного спая ..

  9. #9

    По умолчанию

    приборы производятся в соответствии с технологическими условиями, конструкция трм проверенна, имеются соответствующие сертификаты. каждый прибор выпускается со штампом о проведенной метрологической поверке и именно за эти приборы компания овен отвечает.
    если вы считаете, что купленный вами прибор не соответствует заявленным характеристикам, т.е. не проходит по критериям качества функционирования описанным в методике поверки (она есть на сайте овен), то отправляйте его в сервисный центр для ремонта. только теперь прибор имеет "ваши доработки" и на него не распространяется гарантия.
    Последний раз редактировалось Maximus; 09.11.2009 в 18:19.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets