Сообщение от
Малышев Олег
Прочитать - XP,TI,TD
Записать:
pxp
ointer to float;
pxp:=adr(myreg.xp);
pxp^:=20;
Попробовал: Запустил APID_PWM_W2, провёл автонастройку, прочитал коэффициенты, регулятор работает ... после обновил программу, ПИД соответственно сбросился, записал в него коэффициенты что он насчитал в прошлый раз - но он с ними не хочет работать, видимо считая что он девственно чист и работает только с автонастройкой...
Как заставить его работать с нуля, по моим настройкам, без предварительной автонастройки?
АвтоНастройка занимает около двух часов и каждый раз при обновлении программы запускать автонастройку не хотца...
Последний раз редактировалось Crusash; 27.11.2009 в 16:02.