программирование контроллеров трм
возможно ли запрограммировать контроллер таким образом чтобы при ошибочном несоблюдении полярности термопары выходное реле не включало нагрузку?
-
при неправильном подключении термопары при комнатной температуре значение практически не отличается от правильного. поэтому проблематично определить правильность сразу автоматически в трм1, например.
основная проблема на практике при неправильном подключении - перегрев продукции, перегорание тэнов(или почернение свежевыкрашенной камеры печи даже снаружи при первом пуске-и такое было).
для решения проблемы именно переполюсовки датчика можно использовать двухканальный 2трм1 в режиме 1 датчик-2 реле - последовательно включенных. второе реле размыкается при температуре ниже -0...-50 градусов, исходя из реально-допустимых и возможных значений.
или использовать плк