как то уже поднимал эту тему
просто посыпались плк100-24, начинают произвольно останавливаться и запускаться в работу, конец одинаковый при очередном включении питания горит только лампочка "питание" а плк мертвый
разбираем , смотрим нижнюю плату, два электролита 470мкф 16в "вздулись". просто ужас через год работы уже 10 таких отказов, ремонтируем сами, это быстрей.
что дальше, так и будет продолжаться?
что то сделано для исправления данной проблемы, или я первый такой.
прочитал тему плк100 управление горелками в котельной и ужаснулся. мы тоже работаем для жкх но после этого года эксплуатации встает вопрос надежности оборудования, и для заказчика уже не важно что сколько стоит и где сделано (это про поддержку российского производителя).
господа овеновци прошу ответить стоит и дальше использовать ваши плк или искать более надежные
(к приборам трмххх и сау претензий нет)