Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 39

Тема: трм201 и трм202

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    23.04.2009
    Адрес
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    ТРМ201 прошивка 02.0025 - в меню не появляется пункт выбора протокола, опросить с контроллера пытаюсь с одним стоп-битом, и с двумя и по протоколу ОВЕН - не получается. Конфигуратор прибор видит, хотя там тоже нет настройки протокола. Прошивка, или мои кривые руки? При опросе по протоколу Овен индикатор связи начинает мигать, но данные не появляются. Два других таких же работают с такими же контроллерами под той же программой...

  2. #12

    По умолчанию

    По умолчанию ТРМ202 настроен на 2 стоп.бита. Как ему задать 1 стоп.бит?
    Через встроенное меню этот пункт не доступен, в программе-конфигураторе этого пункта тоже нет.
    При помощи ПЛК-100 читаю ф-цией 0х03 регистр 263 (кажется). Показывает "1" -- т.е 2 стоп бита. Пытаюсь записать в этот регистр "0" (ф-ция 0х10), установив попутно в регистр 266 значение "1" (ф-ция 0х10) (разрешение на изменение сетевых параметров). Потом выключаю/включаю ТРМ, но толку нет.
    При чём, пока контроллер шлёт в 263 значение "0", а в 266 значение "1", ТРМ "колбасит" -- произвольно кратковременно ярко вспыхивают отдельные сегменты на красном и зелёном индикаторах. Как только в ПЛК из конфигурации убираю 2 пункта с регистрами 263 и 266, то индикация на ТРМе приходит в норму.

  3. #13
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    589

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от askaev Посмотреть сообщение
    Как ему задать 1 стоп.бит?

    Ответ: Задать 1 стоп бит можно, включив протокол Овен, на Модбасе никак.

  4. #14

    По умолчанию

    Здравствуйте. У нас такая проблема, к измерителю-регулятору ОВЕН ТРМ201 подходит питание, но он не включается. Как узнать в чем проблема? Есть ли внутри предохранители или какая то другая защита? Нет возможности отдать в сервисный центр.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2010
    Адрес
    Лыткарино
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Есть приборы 2009г. Подскажите где взять свежую прошивку на ТРМ202. Спасибо

  6. #16

    По умолчанию

    Свежая прошивка не подойдет для старых приборов. У приборов изменена и аппаратная часть.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2010
    Адрес
    Лыткарино
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Интересует Работа по MODBUS он появился после 2011г

  8. #18

    По умолчанию

    Ну не получится прошить ТРМ старой модификации (без модбаса) прошивкой для более новых модификаций (с модбасом). В Вашем случае остается либо работать по протоколу ОВЕН, либо приобрести новый прибор.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2010
    Адрес
    Лыткарино
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Все прошили в сервисном центре. Теперь получился Модбас

  10. #20

    По умолчанию

    Добрый день ТРМ-202 03.0002 поддерживает-ли Modbus? В конфигураторе, в разделе comm не нашел выбор протокола. И еще, есть ли возможность на один канал отправлять данные по RS-485? Т.е. с одного канала считывать, а на другой отправлять с компьютера?
    Последний раз редактировалось Тюников Андрей; 03.03.2016 в 22:11.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •