Тема: трм201 и трм202

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Ну не получится прошить ТРМ старой модификации (без модбаса) прошивкой для более новых модификаций (с модбасом). В Вашем случае остается либо работать по протоколу ОВЕН, либо приобрести новый прибор.
    Цитата Сообщение от liga_blunt Посмотреть сообщение
    Все прошили в сервисном центре. Теперь получился Модбас
    Странно как то получается, один говорит одно, а на сервисе получается другое...

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2010
    Адрес
    Лыткарино
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    могу фото выложить 2009г. Сам удивился
    Последний раз редактировалось liga_blunt; 04.03.2016 в 00:36.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тюников Андрей Посмотреть сообщение
    Добрый день ТРМ-202 03.0002 поддерживает-ли Modbus? В конфигураторе, в разделе comm не нашел выбор протокола. И еще, есть ли возможность на один канал отправлять данные по RS-485? Т.е. с одного канала считывать, а на другой отправлять с компьютера?
    Да, Modbus ...V03 есть. Эта версия передана в производство в конце апреля 2009 года. По какой причине в конфигураторе нет возможности выбора протокола я не отвечу, не помню...

    Вторую часть вопроса не понял. Хотите посылать данные по RS-485 для отображения их на индикаторе прибора? Если да, то такой прямой функции нет, можно попытаться "обмануть" прибор. Ну что-нибудь типа того:
    настроить вход на измерение сигнала 0...1В, на физический вход подключить перемычку. При этом прибор (если не поменять границы индикации) все время будет показывать 0.000. А для изменения показаний индикатора посылать по RS-485 нужное значение параметра "in.L1 или in.L2" (для 1-го или 2-го канала измерения соответственно). in.L1 - это параметр который определяет какую цифру отображать на индикаторе при минимальном входном измеренном сигнале. Картинки - это выдержки из руководства по эксплуатации (выложено на стр. с описанием ТРМ202).
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 2.jpg (40.6 Кб, Просмотров: 7)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (199.3 Кб, Просмотров: 25)
    Последний раз редактировалось Maximus; 04.03.2016 в 11:41.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от liga_blunt Посмотреть сообщение
    Так вот мне ответили. Закрыт вопрос

    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post180920
    В чем вопрос? Можно ли в ТРМ2хх поменять прошивку для "получения Modbus"?
    Приборы с прошивкой V01.0013...18 производились на аппаратной платформе, которая не позволяет устанавливать версию прошивки в которой есть Modbus (V01 = "старое железо", обновить нельзя).

    Обновить можно приборы с прошивкой V02.0.. (V02 = "новое железо, обновить можно"). По памяти назвать год когда с производства сняли V01 не смогу, но если нужно покопаюсь в архивах...

    Да, и вот еще что: ТРМ210 и ТРМ212 вышли в продажу значительно позже чем ТРМ200, ТРМ201 и ТРМ202 - они на "старой" аппаратной платформе не выпускались вообще.
    Последний раз редактировалось Maximus; 04.03.2016 в 15:42.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maximus Посмотреть сообщение
    настроить вход на измерение сигнала 0...1В, на физический вход подключить перемычку. При этом прибор (если не поменять границы индикации) все время будет показывать 0.000. А для изменения показаний индикатора посылать по RS-485 нужное значение параметра "in.L1 или in.L2" (для 1-го или 2-го канала измерения соответственно). in.L1 - это параметр который определяет какую цифру отображать на индикаторе при минимальном входном измеренном сигнале. Картинки - это выдержки из руководства по эксплуатации (выложено на стр. с описанием ТРМ202).
    Спасибо, то что надо!

  6. #26

    По умолчанию

    И снова здравствуйте. По поводу настройки протокола обмена ТРМ-202 через конфиигуратор: скачали ещё раз конфигуратор с сайта - не помогло, пробовал вместо автоматического подключения выбирать вручную версию ТРМа - опять не помогло. При этом с лицевой панели ТРМа есть возможность выбора трех протолов: Оовен, RTU, ASCII. Можно было бы и забить (возможность сменить протокол таки есть), но хочется чтобы всё было как у людей, и найти что не так.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maximus Посмотреть сообщение
    В чем вопрос? Можно ли в ТРМ2хх поменять прошивку для "получения Modbus"?
    Приборы с прошивкой V01.0013...18 производились на аппаратной платформе, которая не позволяет устанавливать версию прошивки в которой есть Modbus (V01 = "старое железо", обновить нельзя).

    Обновить можно приборы с прошивкой V02.0.. (V02 = "новое железо, обновить можно"). По памяти назвать год когда с производства сняли V01 не смогу, но если нужно покопаюсь в архивах...

    Да, и вот еще что: ТРМ210 и ТРМ212 вышли в продажу значительно позже чем ТРМ200, ТРМ201 и ТРМ202 - они на "старой" аппаратной платформе не выпускались вообще.
    Столкнулся с похожей "неприятностью" 5 шт ТРМ210(2010г) из 20 шт без Модбаса. Какова процедура перепрошивки, если такая возможность существует конечно?

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Столкнулся с похожей "неприятностью" 5 шт ТРМ210(2010г) из 20 шт без Модбаса. Какова процедура перепрошивки, если такая возможность существует конечно?
    Перепрошивка в вашем случае возможна (2010г - год перехода ТРМ210 на новое железо), но только в СЦ, т.к. помимо смены ПО потребуется еще и калибровка.

  9. #29

    По умолчанию

    Здраствуйте. Подскажите где можно скачать драйвера для подключения конвектора ас4 к " нетбуку" 32 битная система.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DMITRIIVAS Посмотреть сообщение
    Здраствуйте. Подскажите где можно скачать драйвера для подключения конвектора ас4 к " нетбуку" 32 битная система.
    Здравствуйте!
    Драйвер для АС4 Вы найдете на сайте на странице прибора внизу ( раздел "Программное обеспечение") .
    Екатерина Аладышева
    Компания ОВЕН
    Менеджер по продукту "Датчики уровня"