У Вас похоже NTC10k
Даю температурную кривую град Ц - кОм.
-50 - 441.3
-40 - 239.8
-30 - 135.2
-20 - 78.91
-10 - 47.54
0 - 29.49
10 - 18.79
20 - 12.26
25 - 10.00
30 - 8.19
40 - 5.59
50 - 3.89
60 - 2.76
70 - 1.99
80 - 1.46
90 - 1.08
100 - 0.82
110 - 0.62
120 - 0.48
130 - 0.38
140 - 0.30
150 - 0.24

Попробуйте перевести вход ПЛК в режим измерения сопротивления и подобрать схему последовательной и параллельной обвязки. Но лучше - купите стандартный датчик, хотябы по причине метрологической точности, ибо с прецезионными резисторами - напряженка, а +-5% - хм.