Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 19 из 19

Тема: неведомый датчик температуры. помогите настроить.

  1. #11

    По умолчанию

    У Вас похоже NTC10k
    Даю температурную кривую град Ц - кОм.
    -50 - 441.3
    -40 - 239.8
    -30 - 135.2
    -20 - 78.91
    -10 - 47.54
    0 - 29.49
    10 - 18.79
    20 - 12.26
    25 - 10.00
    30 - 8.19
    40 - 5.59
    50 - 3.89
    60 - 2.76
    70 - 1.99
    80 - 1.46
    90 - 1.08
    100 - 0.82
    110 - 0.62
    120 - 0.48
    130 - 0.38
    140 - 0.30
    150 - 0.24

    Попробуйте перевести вход ПЛК в режим измерения сопротивления и подобрать схему последовательной и параллельной обвязки. Но лучше - купите стандартный датчик, хотябы по причине метрологической точности, ибо с прецезионными резисторами - напряженка, а +-5% - хм.

  2. #12

    По умолчанию

    мне кажется нужно подсоеденить параллельно 10 ком, общее сопротивление будет 5ком и ниже. то что точность будет никакая - так это не проблема. нужно будет провести интерполяцию. чтобы провести интерполяцию нужно будет снять показания датчика в нескольких точках.
    получив значения точек делаем интерполяцию по лагранжу (если точек меньше 5) или сплайнами (если больше 5) - то есть пишем фб для плк.
    теперь вопрос - оно вам надо? купите вы датчик 1000 ом за 400 рублей (ну и сколько он там) и не парьтесь
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
    теперь вопрос - оно вам надо? купите вы датчик 1000 ом за 400 рублей (ну и сколько он там) и не парьтесь
    Как бы сказать. Не знаю как автору темы, но поведение начальства....
    Часто оно считает так - расходы хоть 1 руб на чтото - это расходы, а оклад сотрудника - мы платим, вот и работай. И получаются вот такие вот вещи.

  4. #14

    По умолчанию

    начальство птица гордая - не пнешь не полетит
    а не нужно вообще начальству говорить что "можно сделать, но сложно", нужно сказать - "нельзя, этот тип датчиков не поддерживается производителем. хотите покупайте импортный за Xxxx долларов или покупайте новые датчики за 400 рублей".
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    да, тем более что получить приемлемую точность не получится в принципе, особенно при кривой зависимости. так что проблемы на этом не закончатся, а только начнутся...

  6. #16
    Пользователь Аватар для Роман26
    Регистрация
    30.01.2009
    Адрес
    Россия, Ставрополь
    Сообщений
    80

    По умолчанию

    готово) все датчики заменены на дтс105-50м.в3.160
    теперь возникает следующая ситуация.. датчики подключены к плк150 по 2х проводной схеме, показывают нормальную температуру, +10, при выключенной системе.. но стоит только запустить двигатели, через преобразователи частот, как датчики начинают показывать +150 +190 и прочий бред.. я подозреваю, что это из за наводок. если использовать для подключения экранированную витую пару, заземлив экран? предварительно откалибровав плк, заменив датчики на 50 омные резисторы?
    Ремонтно-строительная компания, г.Ставрополь

  7. #17

    По умолчанию

    действительно это очень мощные наводки, и с ними прийдется бороться.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2007
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    152

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от роман26 Посмотреть сообщение
    через преобразователи частот
    а кабель от пч до двигателя без экрана ?

  9. #19
    Пользователь Аватар для Роман26
    Регистрация
    30.01.2009
    Адрес
    Россия, Ставрополь
    Сообщений
    80

    По умолчанию

    а кабель от пч до двигателя без экрана ?
    да, кабель без экрана. но здесь убедить начальство заменить его на экранированный - мне определенно не удастся. зато у меня есть в наличие ~200 метров витухи 7й категории защиты (это где помимо прочной оболочки и металличкской оплетки, каждая пара отдельно экранирована фольгой)
    + имеется металлический фольгированный скотч, кто нибудь пробовал использовать его в качестве экрана?
    Ремонтно-строительная компания, г.Ставрополь