Тема: проблема с плк 110 (шим).

  1. #1

    По умолчанию проблема с плк 110 (шим).

    Люди помогите найти ошибку в проекте.
    Суть такова есть: ПЛК 110-60-КМ , панель СП270 подключенная через Debug RS 232, блок для термопар МВА8 подключен через RS485-1, частотный преобразователь Дельта подключен к RS485-2. Все прекрасно работает до тех пор когда я в ПЛК быстрые выхода (их там 4) меняю на ШИМ и ВСЕ программа компилируется но при заливки в контроллер выдает ошибку и плк пищит и перезагружается. Когда меняешь на дискретные выхода все работает и заливается. Или когда убираешь все устройства с RS485-1 и 2.
    Что ШИМ конфликтует с RS 485 ???????????
    Таргет Версия_2.05-2.06-2.07 с диска. Файл прилагаю.
    Очень жду ответа, проект горит.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip PLK110.zip (16.3 Кб, Просмотров: 42)

  2. #2

    По умолчанию

    сейчас попробуем.
    не пробовали перепрошить контроллер 2.10.5 или 2.10.9?
    без сетевого обмена только с шим проект загружается?

  3. #3

    По умолчанию

    Перепрощить не пробовал. (это будет крайний вариант).
    без Rs485 грузиться в плк проект и с шим-ом и с быстрыми дискретными выходами.
    Уточню, если оставить быстрые дискретные выхода, программа грузиться даже с модулями на Rs485, но если выхода поменять на шим программа не грузиться в контроллер, убираешь связь по Rs485 все работает.
    То есть нужно выбирать:
    или шим без блоков по Rs485 или дискретные выхода с блоками.

    Но мне нужен шим !!!!

  4. #4

    По умолчанию

    думаю не стоит оставлять прошивку контроллера на крайний случай...

  5. #5

    По умолчанию

    У Вас с новой прошивкой работает?

  6. #6

    По умолчанию

    сейчас проверили 2.07. на быстрые выходы шим и по 485 опрашиваются несколько 133. никаких проблем. компилируется, записывается, выполняется.
    попробуйте пойти от малого. подключать всё по одному последовательно.

  7. #7

    По умолчанию

    Моя прошивка и таргет.
    Может Вы скинете свой проект я попробую его залить nisn@yandex.ru.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg target.JPG (13.7 Кб, Просмотров: 30)

  8. #8

    Angry

    Куда пропала тех. поддержка ?
    Возвращаясь к моей проблеме хочу сказать что у меня последняя прошивка, последний таргет (все с вашего сайта), а шим с 2 устройствами по сети RS 485 НЕ РАБОТАЕТ. Что Вы не выложили свой рабочий проект, у ВАС же все работает, мне очень интересно посмотреть. С имитируйте полностью мою ситуацию в проекте и скажите ДА НЕ РАБОТАЕТ, ДА ОШИБКА, ДА ИСПРАВИМ.

  9. #9

    По умолчанию

    видит ли - техподдержка в выходные и не должна работать...
    в понедельник выложим программу.
    а пока у вас не выходные уточните что именно нужно проверять. с точным указанием прошивки на которой вы проверяете работу. ну и что конкретно подключаете.

  10. #10

    По умолчанию

    Выкладываю аналогичный пример для ПЛК110-24.60.R.L.
    Данный проект был проверен на контроллере с прошивкой 2.7. указанных проблем на нем обнаружено не было.
    Внимательно проверьте установлен ли у вас таргет соотвентствующей версии.
    Сделать можно это следуюющим образом:
    1) Открываем папку
    C:\CoDeSys\Targets\<модель контроллера>\IOModules
    2) Выделяем файл hardware.cfg и правой кнопкой выбираем пункт открыть с помощью.
    3) Открываем файл либо блокнотом, либо установленным у вас текстовым редактором

    В верхней строке будет указана версия таргет файла. Она должна обязательно соответствовать версии прошивки.
    Например:

    ;Version 2.10
    ;Recommended for versions: 2.10

    Пример программы и соответствующий таргет файл в архиве
    PRIMER.rar
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 14.12.2009 в 22:05.