Рисунок1.jpg
Рисунок2.png
Добрый день. Снова нужна помощь.
ПР200(мастер)+ИП320(слейв)
Перешёл к регистрам. Пока всё встало. На 320 задаю число, смотрю на экране 200. Но ничего не вижу.
Где красно поясните что и когда ставить. Что я настроил не так?
Рисунок1.jpg
Рисунок2.png
Добрый день. Снова нужна помощь.
ПР200(мастер)+ИП320(слейв)
Перешёл к регистрам. Пока всё встало. На 320 задаю число, смотрю на экране 200. Но ничего не вижу.
Где красно поясните что и когда ставить. Что я настроил не так?
Техподдержка..... вы где. Целые я уже асилил. Помогайте.
Здравствуйте!
В проекте на ИП320 зайдите в Сервис - Настройки проекта. В открывшемся окне следует поставить галочку Инверсия FLOAT. В версии конфигуратора 8.0n этот параметр называется Расш. Word.
2019-02-11_13-20-00.png
Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 11.02.2019 в 13:22.
capzap ну неужели вы могли подумать что я не попробовал..... не выходит ни чего...
Ильнур СПС поставил. Ща будем пробовать.
capzap в пр200 нет назначение двух регистров. По крайней мере я об этом не знаю. Ставишь для флоат номер, назначается этот и следующий автоматом.
Получилось когда поставил галки ИНВЕРСИЯ (совет Ильнура) в ИП320 и СТАРШИМ РЕГИСТРОМ ВПЕРЁД в ПР200.
Теперь работает.
Переходим к графикам и линейкам.
Последний раз редактировалось Vcxz4321; 11.02.2019 в 16:50.
Добрый день, коллеги.
Мы обновили конфигуратор ИП320 до версии 9.5.2 (скачать).
Проекты, созданные в версиях 8.0 и 9.4.3, могут быть открыты в новой версии.
Также обновили РП, актуализировав информацию и исправив ошибки (скачать).
Внесенные изменения:
1. Вернули функцию импорта и экспорта загрузочного проекта. Загрузочный проект может быть загружен в панель через конфигуратор, но его содержимое недоступно для просмотра и редактирования. Это удобно при пересылке проекта на объект, где его должен загрузить в панель неквалифицированный персонал.
2. По запросу пользователя sergei_m увеличили максимальное количество символов в элементе Регистры ASCII-текста до 24.
3. Исправили ошибку интерфейса в настройках Modbus. Теперь список доступных скоростей обмена отображается корректно (раньше вместо 57600 было ошибочно написано 38400). Работа на скорости 38400 панелью не поддерживается.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 15.02.2019 в 14:58.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
добрый вечер помогите пожалуйста связать ПР-200 мастер с ИП320 слейв.
Добрый день! Не могу связать регистры панели с ПР-200 8Фоат, 37 Бол (кнопки управления), 18 индикаторов Бол.
Где проекты?
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)