Безымянный.png А что у вас в модбас модуле отображается? См. рисунок подчеркнуто красным.
Безымянный.png А что у вас в модбас модуле отображается? См. рисунок подчеркнуто красным.
Последний раз редактировалось aserr; 06.08.2014 в 10:50. Причина: ошибка
Нажимая "Старт" возникает Last error №81, которая с периодом 1-8 с, сбрасывается на секунду-долю секунды, затем вновь устанавливается (хаотично 0 потом 81 и наоборот). Вот сейчас читаю на форуме про это же (т.к. вы подсказали от чего отталкиваться).
Первая строка гдe DWORD - перебираются номера адресов подключенных устройств, Last adress - т.е. 32,40,48.
Очень похоже на то, что у вас нет связи с панелью. Думаю, что причина в неправильном подключении или неисправности кабеля. Проверьте.
Так странно то, что когда мдвв ставится в ascii (хотя нам надо rtu) - связь с панелью есть..провода никакие не меняю.
Перекиньте панель на другой отдельный интерфейс. Если это возможно.
Соединение ( упоминала ранее ) последовательное: ПЛК- МВ110-8АС - МДВВ - ИП320.
Про ошибки имела ввиду в компиляторе, а про Last error не знала, не обращала внимания.
Задача стоит как раз чтобы все работало по одному интерфейсу.
Последний раз редактировалось pandaka; 06.08.2014 в 11:50.
Было решено поставить согласующие резисторы номиналом 120 Ом для обеспечения устойчивой связи на концах сети, между А и В. Сейчас буду пробовать, что получится...
Докладываю обстановку
Установка согласующих резисторов номиналом 120 Ом ничего не изменила, в цепочке последовательного соединения ПЛК- МВ110-8АС - МДВВ - ИП320 без МДВВ все работает, как только в эту цепочку подключаешь МДВВ - ИП320 перестает получать сигналы..
1) буду пробовать подбирать согласующие резисторы большего или меньшего номинала в 120 Ом.
2) как-то пытаться настроить МДВВ..
У кого-нибудь такие проблемы встречались?
pandaka а можно у вас спросить, почему у вас в ИП320 10-й регистр 32 бита, а следующий регистр output modul под номером 11 ?
32 бита вроде как 4 байта, то есть два регистра фактически.
Может я и не прав конечно, но что-то тут напутано
И список тревог, биты 288, 289, 290, 291 - они откуда вообще появились в панели ?
Последний раз редактировалось melky; 08.08.2014 в 12:43.