Страница 80 из 83 ПерваяПервая ... 30707879808182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 827

Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы

  1. #791
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey1024 Посмотреть сообщение
    День добрый
    С ИПП120 и OwenLogic раньше не сталкивался, требуется:
    1 вывести оператору на экране список из 20..40 элементов
    2 зафиксировать выбор элемента списка и передать \ прочитать удаленно
    3 показать выбранный элемент
    4 возможность в любой момент перейти к п.1

    Если список можно формировать динамически, отлично, если нет - сойдет и создание в коде.
    На другой стороне никаких ПЛК, Modbus-сервер или слейв реализую сам.

    Возможно ли такое и если да, то куда копать?
    комбобокс называется..
    Захват-2.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #792

    По умолчанию

    Здравствуйте!Панель ИП-320 в режиме Slave подключена к ПЛК-110. В панели забиваются технологические уставки, которые считываются с регистров панели и записываются в переменные типа Ретейн, в контроллер. Но при пропадании питания уставки на панели слетают на 0, и контроллер считывает их и перезаписывает все переменные уставок в 0.Как сделать чтобы при пропадании питания оставались прежние значения,или хотя бы значения по умолчанию?

  3. #793

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NIK-85 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!Панель ИП-320 в режиме Slave подключена к ПЛК-110. В панели забиваются технологические уставки, которые считываются с регистров панели и записываются в переменные типа Ретейн, в контроллер. Но при пропадании питания уставки на панели слетают на 0, и контроллер считывает их и перезаписывает все переменные уставок в 0.Как сделать чтобы при пропадании питания оставались прежние значения,или хотя бы значения по умолчанию?
    Проще всего читаемые уставки в ПЛК-110 мастере записывать в переменные RETAIN. А при запуске контроллера инициализировать переменные из RETAIN,
    в переменные записи Уставок в панель слейв. Записывать надо один раз ( запись по изменению)
    В панели ИП320 значения можно записать в регистры только по нажатию кнопки на панели ( то есть задать начальные значения)

    Или поменять местами мастер Панель и ПЛК слейв.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.08.2023 в 16:00.

  4. #794
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,687

    По умолчанию

    Мастер ПЛК должен иметь ретейн переменные и писать их в панель. С панели только изменение и последующая запись опять в панель. ИП320 сама вроде не имеет ретейн переменных.

  5. #795

    По умолчанию

    Добавь в панель служебную переменную признака инициализации.
    ПЛК должен записать RETAIN переменные в панель и присвоить этой переменной значение например 85.
    При перезапуске панели это значение сбросится и ПЛК должен опять их восстановить.

  6. #796

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите где скачать конфигуратор ип320 версия 6.5k ?
    Последний раз редактировалось nap; 15.08.2023 в 14:53.

  7. #797

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nap Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите где скачать конфигуратор ип320 версия 6.5k ?
    Вы уверены ?
    Для программирования панелей ИП320 до 2017 года выпуска, необходимо использовать ПО "Конфигуратор ИП320 v8.0n" (setup_IP320_v80n.exe).
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.08.2023 в 15:09.

  8. #798

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы уверены ?
    Для программирования панелей ИП320 до 2017 года выпуска, необходимо использовать ПО "Конфигуратор ИП320 v8.0n" (setup_IP320_v80n.exe).
    Уверен. У меня панель 2009 года выпуска...
    Спасибо!

  9. #799

    По умолчанию

    Спрошу и я у наших спецов. Главное, чтобы melkiy не влез опять =)
    Как вы все делаете редактирование времени в ПЛК через эту панель?
    Поясняю вопрос: у меня ПЛК110, CodeSys 2.3, панель - Master. Хочу использовать часы реального времени в ПЛК так, чтобы панель ИП320 их читала, и с панели можно было задать им новые дату-время.
    Я написал код, который следит за изменениями из панели и, если там что-то изменилось, пишет новые значения в ПЛК. Но косяк, как оказалось, в том, что когда в ПЛК время меняется, то панель не успевает его прочитать - и мой код считает, что время снова изменилось на... то, которое было в панели. На предыдущее.
    Я могу сильно тупить и не туда вообще смотреть.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  10. #800

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Спрошу и я у наших спецов. Главное, чтобы melkiy не влез опять =)
    Как вы все делаете редактирование времени в ПЛК через эту панель?
    Поясняю вопрос: у меня ПЛК110, CodeSys 2.3, панель - Master. Хочу использовать часы реального времени в ПЛК так, чтобы панель ИП320 их читала, и с панели можно было задать им новые дату-время.
    Я написал код, который следит за изменениями из панели и, если там что-то изменилось, пишет новые значения в ПЛК. Но косяк, как оказалось, в том, что когда в ПЛК время меняется, то панель не успевает его прочитать - и мой код считает, что время снова изменилось на... то, которое было в панели. На предыдущее.
    Я могу сильно тупить и не туда вообще смотреть.
    Интересно как вы в панели ИП320 можете изменить время задав его с ПЛК? Там время вручную задаётся.
    Я делал наоборот, брал время в панели и синхронизировал панель с ПЛК. Так будет работать, проверено.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.08.2023 в 15:22.

Страница 80 из 83 ПерваяПервая ... 30707879808182 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3209
    Последнее сообщение: Вчера, 14:34
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •