СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Сильно прошу пардону.Вы все правильно поняли.Проблема была лишь в том , что я не мог и регистр 3029 сменить , поэтому и изгалялся с кнопкой.У меня оказалось залипает тактовая кнопка SET.Вот теперь все заработало как надо.Спасибо за помощь , вдохнул вторую жизнь в панель.
Всем добрый день.
Есть вид панели смотри рисунок.
Вот возник вопрос: Панель работает по Modbus.
Панель встроена в шкаф, в шкафу есть контроллер он по Modbus передает на неё данные.
Суть вопроса я сформировал правый индикатор вверху он сигнализирует от что связь есть (горит когда обмен идет, если нет связи он погашен).
У меня сложилась ситуация связи нет (ну обрыв например) а индикатор (справа) горит.
Как показать на самой панели что связи нет? На что оператор должен обратить внимание.
Тут есть сложность у оператора есть только шкаф, никаких армов рядом нет.
Еще вопрос может ли быть переполнение экрана тревог?
Не получается вот это сделать может кто подскажет как, может чтото в самом экране ковырнуть
Хорошо попробую, только листать кнопками панели не получится и связного списка не будет.
Если я сделаю все через элемент динамический текст, тогда кнопками вверх вниз которые на самой панеле листать список не получится.
Чем хорошо экран аварий можно листать список кнопками панели.
Смысл был циклический списко сделать а не получается что-то
Последний раз редактировалось JohnChaban; 01.11.2022 в 09:57.