комбобокс называется..
Захват-2.png
комбобокс называется..
Захват-2.png
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Здравствуйте!Панель ИП-320 в режиме Slave подключена к ПЛК-110. В панели забиваются технологические уставки, которые считываются с регистров панели и записываются в переменные типа Ретейн, в контроллер. Но при пропадании питания уставки на панели слетают на 0, и контроллер считывает их и перезаписывает все переменные уставок в 0.Как сделать чтобы при пропадании питания оставались прежние значения,или хотя бы значения по умолчанию?
Проще всего читаемые уставки в ПЛК-110 мастере записывать в переменные RETAIN. А при запуске контроллера инициализировать переменные из RETAIN,
в переменные записи Уставок в панель слейв. Записывать надо один раз ( запись по изменению)
В панели ИП320 значения можно записать в регистры только по нажатию кнопки на панели ( то есть задать начальные значения)
Или поменять местами мастер Панель и ПЛК слейв.
Последний раз редактировалось kondor3000; 08.08.2023 в 16:00.
Мастер ПЛК должен иметь ретейн переменные и писать их в панель. С панели только изменение и последующая запись опять в панель. ИП320 сама вроде не имеет ретейн переменных.
Добавь в панель служебную переменную признака инициализации.
ПЛК должен записать RETAIN переменные в панель и присвоить этой переменной значение например 85.
При перезапуске панели это значение сбросится и ПЛК должен опять их восстановить.
Здравствуйте, подскажите где скачать конфигуратор ип320 версия 6.5k ?
Последний раз редактировалось nap; 15.08.2023 в 14:53.
Спрошу и я у наших спецов. Главное, чтобы melkiy не влез опять =)
Как вы все делаете редактирование времени в ПЛК через эту панель?
Поясняю вопрос: у меня ПЛК110, CodeSys 2.3, панель - Master. Хочу использовать часы реального времени в ПЛК так, чтобы панель ИП320 их читала, и с панели можно было задать им новые дату-время.
Я написал код, который следит за изменениями из панели и, если там что-то изменилось, пишет новые значения в ПЛК. Но косяк, как оказалось, в том, что когда в ПЛК время меняется, то панель не успевает его прочитать - и мой код считает, что время снова изменилось на... то, которое было в панели. На предыдущее.
Я могу сильно тупить и не туда вообще смотреть.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net