Как определить отсутствие связи панели с ПЛК
Добрый день !
Есть конфигурация : ПЛК 100 как master, с ним nn-ое число блоков + панель СП270 как slave. Все по rs485 modbus-rtu. Задача - как сделать так, чтобы при обрыве связи панели с контроллером на панели появлялась панелька с соответствующим сообщением.. посоветуйте решение, пожалуйста. Заранее спасибо !
-
Супер Модератор
Если панель Slave и связь с ПЛК пропала, то никак, по тому как стоять и ждать запроса для Slave - нормальное состояние...
Переносите панель на другой порт и делайте Master-ом
-
А можно как-то сделать, чтобы если нет запроса определённое время, - выскакивало сигнальное окно ? Мне не нужно моментально знать, что связь оборвалась. Можно через минутку, например :-)
-
Всё, спасибо, вопрос снят. Решил задачу с помощью сбрасываемого с контроллера счётчика.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума