Тема: терморегулирование для экструдеров, помогите подобрать овен

  1. #1

    По умолчанию терморегулирование для экструдеров, помогите подобрать овен

    собираем неисправный экструдер, систему нагрева хочу переделать.
    необходимо поддерживать определенную температуру в материальном целиндре экструдера. импульсный нагрев ( плавный ) и при привышении установленной температуры включать обдувной вентилятор.
    если кто сталкивался с такой проблемой прошу откликнуться. спасибо.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    там обычно ставят простой трм

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    29.01.2008
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    трм-10 очень хорошо подойдет, если есть еще вопросы по реконструкции обогревов, задавайте.

  4. #4

    По умолчанию

    присмотрись к контролю давления гидравлики,температурам по зонам, может и ногоканальный 138 пойдет

  5. #5

    По умолчанию

    Столкнулся с аналогичной проблемой. В экструдере вместе с периферией 13 зон обогрева. Стоит система терморегулирования на базе контролера Foltyn, управление с панели оператора. Сам контролер вроде-бы живой, но что-то с вводами-выводами. Специалиста, который смог бы разобраться в контролере, найти не могу. Покупать 13 ТРМ-ов, вырезать в панели 13 дырок нет никакого желания. Может кто подскажет решение? Возможно установить ПЛК и панель оператора? Может кто-то может починить старый?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    29.01.2008
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от анатолий Посмотреть сообщение
    присмотрись к контролю давления гидравлики,температурам по зонам, может и ногоканальный 138 пойдет
    это пройденный этап. для экструдера обязательно пид-регулятор. тем более, что необходимо контролировать перегрев. трм-10 великолепно с этой задачей справляется. были у меня на работе доброжелатели экономные и поставили 138, а потом длительное время искали причину перегрева и большого процента брака.

  7. #7

    По умолчанию

    В защиту ТРМ-138 могу сказать, Мы, толком не подумав, применили его при срочном восстановлении маленького 8-зонового экструдера Австрийской фирмы Dunst. Как ни странно, точность поддержания температуру в точках установке термопар оказалась +-1 град. Графики строили ОВЕНовской мини-скадой. Возможно, результат оказался таким из-за того, что при переделке мы подали на ТЭНы 220 вольт вместо 380, тем самым "смягчив" условия разогрева. Мощности хватает и качество трубки (6-8 мм) на выходе не изменилось по сравнению с работой в "оригинальной" комплектации с полноценным ПИД- регулированием..
    Но ТРМ-138 имеет противную ошибку (в ОВЕНе о ней знают и вроде-бы обещают устранить): Если с передней панели оперативно менять уставку (стрелками), то значение уставки , передаваемое по интерфейсу RS-485 в компьютер не меняется. Эта ошибка может привести к серьёзным ошибкам при работе полуавтоматических систем.